yt2396951
級別: 略有小成
|
STEP7_V54_SP5_Chin_PftW 軟件安裝不了,電腦以前安裝過V5.3,請教各位大俠! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
這應該是升級版的。所以你需要在電腦上已經存在STEP7軟件的情況下安裝這個升級包。 或者到網上下載一個該升級包的直接安裝補丁。 |
---|---|
|
moyihao
級別: 略有小成
|
我單位有一臺機器用的是西門子s7-300編的程并帶有存儲卡,現在密碼也知道,想備份一套程序以防萬一,我們備份時想用在線的方式打開plc但當我們選擇好com口與波特率(19200于38400分別選擇)后再選PC ADAPTER(AUTO)確認后,再在線,這時出來一個提示菜單說pc與適配器之間通訊有問題,第一,我們這樣操作有問題嗎?第二,原程序是用v5.2英文版編的程,現在想用v5.4中文版上載備份行嗎?第三,就是這條線原來曾與plc通訊過,曾把plc內存存儲的屏上的一些參數給刪除了,后又重新裝了屏上的參數。能說是電纜的出料故障嗎?第四,不用在線的方式應怎樣進行上載程序其步驟是什么?我是新手在這里請教了,請給以回答謝謝。 |
---|---|
|
moyihao
級別: 略有小成
|
回復530樓,v5.4安裝時必須先安裝SETUPEXE它會自動提示你安裝下去的。setup exe你打開v5.4的壓縮文件就能找到,不要解壓。直接點setupexe就行。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
當然能。但是擴展模塊要安裝在4槽以后的位置上! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
1. 肯定要先auto再在這個基礎上選中COM口與設定波特率! 2. 應該可以; 3. 刪除了屏上的參數?屏上的參數實際上也是在PLC中儲存的,這應該是操作錯誤了,不管電纜的事; 4. 不在線的話,你就先新建一個文件,然后設定好通訊接口(第一步做的)后,選擇菜單中的PLC--Upload Station to PG(上傳站點到PG),就可以把整個項目文件上傳到電腦上了。 |
---|---|
|
lengli
級別: 略有小成
|
請問通過DP總線實現S300與SINAMICS S120通迅時,有哪幾種報文結構,各種報文結構的通迅數據區怎樣進行設置以及第個通訊數據代表的意思,還有數據的設置方法.最好能有相關的中文詳細資料.謝謝了,lengli126@126.com |
---|---|
|