沸騰的冰
級別: 略有小成
|
暫時西門子的軟件還不支持WIN7,建議還是回歸XP |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
step7 v5.5可以。不過WIN7真是沒有吸引我的地方,還是習慣用XP。用WIN7的同志們,裝個虛擬機吧! |
---|---|
|
zhouzhangxun
級別: 探索解密
|
我想學S7-300!買了本廖常初的S7-300/400應用技術!但是里面很多東西看的似懂非懂的。尤其是數據傳輸那塊。是不是數據傳送必須要用語句指令來寫啊 !本人以前一直研究三菱FX系列的,學起S7-300好壓抑啊! |
---|---|
|
沸騰的冰
級別: 略有小成
|
官方最新版本是step7 V5.4 SP5 而且SP5還不能直接安裝必須要再SP4的基礎上升級。 官方還沒有出5.5 |
---|---|
|
沸騰的冰
級別: 略有小成
|
Simatic_EKB_Install_2009_04_04.rar (356 K) 下载次数:0
step7 v5.4 sp5已經有中文版了,可以去官方網站去下載! 給你下載地址:http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=38124729&caller=view 授權破解軟件我也給你附帶上了 |
---|---|
|
gaopengjsj
級別: *
|
你好,請教一個關于S7-300與編碼器連接的問題。CPU315-2DP 6ES7315-2AG10-0AB0,DI模塊6ES7321-1BH02-0AA0,DO模塊6ES7322-1BH01-0AA0,AI模塊6ES7331-7KF02-0AB0,AO模塊6ES7332-5HF00-0AB0。工藝要求:通過輥子的圈數計算出產品長度。輥子連接一個編碼器。輥子轉一圈。編碼器圈數加一。我想問一下。DI模塊的DI口可以當計數器用么。如果編碼器頻率過快會不會出現計數丟失或者對模塊是不是有什么損害(DI口使用頻率過高)。還有請教下一般315-2DP的PLC與編碼器連都是怎么個連法。謝謝。可以直接發我郵箱:gaopeng_xo@163.com |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
如果編碼器頻率過快會不會出現計數丟失或者對模塊是不是有什么損害------------不會有損害,但可能會丟失計數值?匆幌乱幏,上面有講普通DI采集的頻次。 還有請教下一般315-2DP的PLC與編碼器連都是怎么個連法---------------------------與普通信號接線無異,前提是你編碼器輸出信號滿足6ES7321-1BH02-0AA0的輸入要求。 |
---|---|
|
pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
|
我想學習一下西門子300PLC,可以提供一個300的軟件和說明書嗎;蛘呤擎溄拥刂贰Q447877708謝謝了 |
---|---|
|
wangyanlong5
級別: *
|
剛接觸s7-300系列,如何采用間接尋址方式設計一段程序,將10個字節的數據從100 MB開始的存儲單元轉移到從200 MB開始的存儲單元,不知樓主有沒時間幫做一下 |
---|---|
|