bhqt
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
看前面的《【西門子S7-200】有問有答》欄目比較喜人,也給網友帶來方便實惠,在此新開300的欄目,希望大家喜歡,積極支持。 西門子S7-300的相關問題都可以在此提出。我們會盡最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。提問題的時候,請注意以下幾點: 【1】請寫明您使用的300系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 315-2AG10-0AB0 【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。 【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等 在300的方面,我也只起個拋磚引玉的作用,【cvlsam】【YE_W】【sjm213】三位是主力,同時也希望,熟悉300系統的朋友積極參與,我們一起學習,一起提高。 [ 此貼被bhqt在2008-03-06 09:09重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
dpear
級別: *
![]() |
樓主,你好。 我們這有幾臺機器用的是CPU314C-2DP,訂貨號是314-6CG03-0AB0,跟海泰克PWS1711-STN觸摸屏通信。 現在有一臺機器CPU的AI通道出問題,我就用新買的CPU來替代,訂貨號一樣。我用編程電纜從正常的機器那里上傳程序,然后再下載到新CPU里,新的CPU可以正常運行(運行燈及電源燈等都正常),但是觸摸屏不能讀取和寫入數據(控制參數),又沒有通信出錯顯示。請問這是怎么回事?要怎么解決?謝謝 PS:海泰克PWS1711-STN,據說已經停產,但是現在市場還有的賣,不知道是不是正貨。之前碰到過現場用的觸屏壞掉的問題,我從市場上買來新屏,然后通過兩塊屏對拷程序,發現只能用跟舊屏完全一樣的固件版本號的屏對拷程序才能正常使用,其他屏則無法讀取數據。已是由此回到現在這個問題,是不是PLC這邊也要完全一樣的固件版本才能用?在STEP7硬件組態目錄里314-6CG03-0AB0有兩個版本,分別是2.0和2.6。如果是,那怎么辦?我怎么知道CPU具體是什么版本? ![]() |
---|---|
|