廣告牌彩燈閃爍控制程序設計
1設計內容:用PLC構成廣告牌彩燈閃爍控制
2.使用設備:TVT-90C 學習機;彩燈單元實驗板;控制接口電路板。
3.控制任務和要求:
1)按下啟動按鈕,彩燈控制裝置開始工作,按下停止按鈕,彩燈控制裝置停止工作;
2)彩燈工作方式由狀態選擇開關和手動/自動開關決定;
3)當手動/自動開關在手動位置時,彩燈只能按照狀態選擇開關設定的方式運行;當手動/自動開關在自動位置時,彩燈按照狀態(1)~(5)的順序循環運行。
4)狀態選擇開關用于選擇彩燈的閃爍圖案,現要求實現以下5種閃爍狀態:
(1) 狀態選擇開關在位置1時,按下啟動按鈕后,要求輸出:全亮—全滅—全亮—全滅—……,間隔時間5秒。20秒后,全滅。如果為手動工作方式,則只在本狀態內循環;如果為自動工作方式,則進入下一個工作狀態;
(2) 狀態選擇開關在位置2時,按下啟動按鈕后,要求輸出:4號燈亮,延時2秒后,3號燈亮,再延時2秒后,2號燈亮,又延時2秒后,1號燈亮,18秒后,全滅。如果為手動工作方式,則只在本狀態內循環。如果為自動工作方式,則進入下一個工作狀態;
(3) 狀態選擇開關在位置3時,按下啟動按鈕后,要求輸出:1號燈亮,延時2秒后,2號燈亮,再延時2秒后,3號燈亮,又延時2秒后,4號燈亮,18秒后,全滅。如果為手動工作方式,則只在本狀態內循環。如果為自動工作方式,則進入下一個工作狀態;
(4) 狀態選擇開關在位置4時,按下啟動按鈕后,要求輸出:1、3號燈同時亮,延時3秒后,2、4號燈同時亮,1、3號燈滅。如此交替運行15秒后,4組燈全亮,30秒后,全滅。如果為手動工作方式,則只在本狀態內循環。如果為自動工作方式,則進入下一個工作狀態;
(5) 狀態選擇開關在位置5時,按下啟動按鈕后,要求輸出:按照1、2、3、4的順序,依次間隔2秒亮,然后一起亮。30秒后,按照1、2、3、4的順序,分別延時2秒,依次熄滅。再經1秒延時,按照4、3、2、1的順序,依次間隔2秒亮,然后一起亮。再30秒后全滅。如果為手動工作方式,則只在本狀態內循環。如果為自動工作方式,則返回狀態1重新循環
4.按要求設計梯形圖程序,作出I/O接線圖
5.調試并運行程序