向各位同仁求助
FX1N-mt PLC ;J2S伺服;20GM 兩軸獨立;昆侖通態一體觸摸屏。某型號專用機床。
所有控制要求均以完成,運行非常穩定,重復定位精度也非常好。唯有手脈功能還沒有實現。
第一次在定位模塊上用手脈
手脈 型號SUMTAK(LGT-001)NPN集電極開路型。
(+) 接5v ; (-)接0v ;
(A)接 20GM x0 ;;(b)接 20GM x1
0v 與20GM com1 相連。
參數設置 #39=“1”-------一個手脈。
參數設置 #40=“1”
參數設置 #41=“0”
參數設置 #42=“2”--------始能信號X2 , 手脈軸切換信號X3
參數設置 #42后改為=“4”--------始能信號X4, 手脈軸切換信號X5
定位程序中沒有使用cod31 或cod72 指令
上述接法和設置 不管20GM處于MANU 模式還是定位單元等待END m02 的AUTO 模式下
伺服電機均不動作 。碼盤始能有效且搖動時,模塊上的輸出顯示 “RP”“FP”均不亮
伺服放大器顯示20GM沒有發來脈沖。
百思不得其解
謝謝!!