        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
等待黎明
科技成就世界,技術成就未來。大家來來共同探討,才能有技術的未
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 130 點
下載積分: 3654 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-07-04
查看等待黎明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-24 09:50
這樣的現象,無功補償沒有什么問題,只要加長星三角的啟動轉換時間,應該這種現象就不會出現

主站蜘蛛池模板: 万域之王动漫在线观看全集免费播放| 秋霞网毛片| 人人爽人人草| 国产主播福利在线观看| 2019nv天堂| 啊好爽视频| 秋霞午夜视频在线观看| 日本中文字幕高清| 午夜影院0606| 欧美理论片手机在线观看片免费| 国产成人一区二区三区在线视频| hd最新国产人妖ts视频| 精品一区久久| 国产成人精品一区| 亚洲精品国产成人中文| 日韩精品1| 欧美成年黄网站色高清视频| 男同精品视频免费观看网站| 欧美一级v片| 性色欲情网站IWWW| 亚洲精品国产在线网站| 四虎精品成人a在线观看| 免费观看大片毛片| 美女的隐私视频免费看软件| 国产精品国产精品国产三级普| 精品国产乱码久久久久久软件 | 久久香蕉国产免费天天| julianann办公室| 边打电话边操| 果冻传媒天美传媒在线小视频播放| 97影音| 91久久青青青国产免费| 18young第一次| 99精品国产久热在线观看66| 精品欧美日韩一区二区三区| 果冻传媒天美传媒乌鸦传媒| 18young第一次| 91精品国产色综合久久不卡蜜 | 亚洲国产精品二区久久| 欧美亚洲激情在线| 四虎影视永久在线精品免费|