        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 22:40
啟動時就地補償,單獨加補償電容。如果和總補償柜有沖突可以設置補償時間,與總柜錯開補償時間,啟動后關閉就地補償電容。你的電網正常運行時功率因數在0.85是有些低了,我認為就地補償可以不用關閉。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com

主站蜘蛛池模板: chinesezoozvideos| lilisha李丽莎喷水大胆在线| 欧美特黄视频在线观看| 草馏社区最新1024| 亚洲国产免费| 日本不卡免免费观看| 精品国产一区二区三区久久久狼| 日日精品| 日韩香蕉视频| chinese高中生gay男同| 欧美夫妇野外交换hd高清版| 美女扒开胸罩露出奶了无遮挡免费 | 国产在线视频在线观看| 日本爽p大片免费观看| 亚洲理论视频| 国产精品高清一区二区三区不卡| 精品久久免费观看| 亚洲人的天堂男人爽爽爽| h肉动漫在线视频无修无遮挡| 边吃奶边扎下面| 特黄一级| 欧美成人免费tv在线播放| www免费看| 三级aaa黄特色| 91探花在线观看| 欧产日产国产精品专区| 青草青草久热精品视频在线网站| 国产午夜不卡| 91探花在线播放| 亚洲欧美日韩成人一区在线| 亚洲ss| 福利姬 magnet| 久久久大香菇| 国产日韩免费视频| 天天视频国产精品| 婷婷日韩| 欧美日韩国产一区二区三区欧| 天天综合色天天综合| 97精品久久天干天天蜜| 红杏劫| bnb99八度免费影院|