        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
yurui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yurui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-26 21:13
個人愚見有三:
1:主變配置富余量過低。
2:如硬件無法改變,則考慮作業方式是否存在優化可能。
3:如無外圍新力量加入,各種補償在你方案中都是于事無補的。(你自己也應該嘗試過了)

主站蜘蛛池模板: 荷兰艾优apiyoo| 插入影院| 亚洲精品一二三四| 国产九九在线观看播放| 国产1区2区三区不卡| 日本不卡在线观看免费v| chinesefree普通对话| 天天综合色网| 男女全黄h全肉细节文| xx×日本老太| 亚洲欧美韩国日产综合在线| 女仆色网址| 国产日韩欧美| 五月婷婷丁香在线视频| 日本bbwbbw| 国产一区二区三区四区波多野结衣| 91精品手机国产在线观| 欧美a在线观看| 欧美kkk4444在线观看| 34看网片午夜理| 99国产情在线视频| 女同变态 中文字幕| 日本道三区播放区| 99只有精品| 国产成人+亚洲欧洲| 天堂色| 免费视频精品一区二区| 男男同志videos| 成人国产在线视频| 精品久久免费视频| 日产国产精品亚洲系列| 亚洲天堂视频在线观看| 欧美靠逼| 丁香五香天堂网| 99热影视| 波多野结衣女老师| 91麻豆网址| 午夜香蕉成视频人网站高清版| 免费网址在线观看入口推荐| 亚洲丰满模特裸做爰| 国内偷拍第一页|