樓主  發表于: 2010-07-22 13:26
        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-07 20:44
沒必要為這10秒的低功率因數費腦筋。供電局收的電費時,是按你們單位月平均功率因數進行計算的。你最好將功率因數補償設置在0.92--0.94就成。延時調整到30秒。

主站蜘蛛池模板: 99久久精品免费看国产一区二区 | 四虎影院的网址 | pregnanthd产子 | 美女露奶奶 | 九九精品视频一区二区三区 | 欧美成人精品福利网站 | 久久综合给合久久狠狠狠… | 日韩高清无砖砖区2022 | 欧美同志video 在线观看 | 久久艹影院 | 2020国产精品永久在线观看 | 亚洲高清在线天堂精品 | 国产亚洲女人久久久久久 | 色吧 | 精品一久久香蕉国产线看观 | 日本在线精品视频 | 香港三级系列在线播放 | 国产色网 | 高h短篇辣肉各种姿势bl | 手机能看的黄色网站 | 亚洲第一福利网 | 欧美夜夜精品一级爽 | 国产精品网页 | 久久精品一区 | 国产亚洲福利精品一区 | 久久精品国产亚洲AV热无遮挡 | 大学生宿舍飞机china free | 亚洲国产影院 | 欧美性xxxxxx爱| 晚上禁用的十大黄台视频 | 日韩成人精品 | 国产美女亚洲精品久久久综合91 | 四虎综合九九色九九综合色 | 青青在线视频免费 | 成人18视频在线观看 | 国产成人综合精品一区 | 草大逼| 欧美les同性videos | 久久无码AV亚洲精品色午夜麻豆 | 无套暴躁白丝秘书 | 丝袜高跟小说 |