        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-31 20:14
你的意思是說就是電機啟動的那十多秒才下降的嗎?啟動完之后又恢復正常了吧?是不是這樣?
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。

主站蜘蛛池模板: 800精品国产导航| 九九精品免视频国产成人| 欧美se图| www.日日日| 亚洲免费在线视频| 欧美18一videos极品| 国产国语在线播放视频| 久久青青草视频在线观| 四虎国产精品免费久久麻豆| 国产主播福利在线观看| 国产亚洲小视频| 特黄特级高清免费视频毛片| 全彩成人18h漫画| 红杏劫| 午夜精品久久久久久| 日韩手机在线视频| 黄a级| h黑寡妇一级毛片| 国产福利免费看| 亚洲激情偷拍| 美女任你摸| 国产在线观看a| 91啦在线视频| 精品精品国产自在现拍| 亚洲精品国产自在现线最新| 亚洲 欧美 国产 在线 日韩| 9 1 视频在线| 国内精品麻豆| 成人精品| 欧美一区二区三区gg高清影视| 欧美艳星kagney1ynn| 亚洲 日韩 在线 国产 视频 | 婷婷久久综合九色综合九七| 鸥美三级| 日韩在线视频一区二区三区| 97se亚洲国产综合自在线观看| 大叔在线观看| 国产精品性视频免费播放| 日本福利网| 欧美大奶艳星| 欧美一级高清免费a|