一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

lhs64987572
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 197 點
下載積分: 736 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-04-29
最后登錄: 2022-11-18
查看lhs64987572的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-27 09:13
圖片:
現在有一個溫控器搞得我快瘋了,原因:
最近有一個設備上有用到油加熱,主加熱源是電熱管,加熱管對周圍空間加熱,再傳到鐵腔內的導熱油,,控制元件為廈門宇電AI808-X3帶自動整定,0-20MA的輸出,加熱模塊為可控硅功率模塊輸入為0-20MA,再直接用三相輸出端U、V、W連接加熱管。
現在的問題是加熱很慢,要達到100度需要1.5-2.5小時左右,加熱很慢,有些時候一度都需要7-8分鐘左右,由于表帶有PID自調節,和慢升溫的狀況所可以看出在達到敲定溫度時比例R值是慢慢減少的,但是我現在PT100的檢測位置比較遠,隔了一層35mm的鐵板,還有一層10mm的外鐵壁、導熱油、再是10mm的內鐵壁,然后才是加熱在內壁內有空間加熱。
所以加熱很緩慢,一但按近設定溫度值時,輸出比例會減小,和關閉了輸出,。因為加熱的余溫很大的,基本上會超出20度左右,用的時間在30分鐘左右。
在些我想請教一下各路溫控高手,在加熱很緩慢,但是余溫又很歷害時,需要怎么控制公最好,
PID值我都調過了,自整定也用過好多回了,都不行。比如說將P值調小,I值調大,反正表可以調的參數都試過了,都沒效果!
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2021-07-22
查看luyuemin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 19:52
可否改變一下測溫點?

主站蜘蛛池模板: 爱情岛论坛自拍永久入口| 肠交女王magnet| 999久久免费高清热精品| 四虎在线观看| 亚洲+国产+图片| hd最新国产人妖ts视频| 青青艹视频在线| 欧美bbxx| 国产精品日韩欧美在线| 精品国产一区二区三区久久影院 | 国产福利一区二区在线精品| 亚洲视频免费| 天天色影视综合网| 东北疯狂xxxxbbbb中国| 精品精品国产自在久久高清| 日本妻子迷妹网| 日本免费全黄一级裸片视频| 精品国产成人AV在线看| 香蕉精品视频| 四虎国产精品免费久久麻豆| 俄罗斯freeoo性另类| 俄罗斯一级淫片bbbb| 4hu影院在线观看| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 我的家教老师| 国产日韩欧美一区| b站免费网站入口| 国产日韩欧美在线播放| 亚洲国产成人久久精品hezyo | 青草色视频| 午夜影院网页| 91狠狠| 久久婷婷电影网| videosxxxx老女人| 明星梦淫| 免费av在线看| 校园情射| 亚洲qvod图片区电影| 激情小说欧美图片| 精品国产原创在线观看视频| fquer老师|