xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
|
目前的設備還在調試中,用的是AB的1756-IF16模擬量0-20mA輸入,由于測量用的16個傳感器剛好裝在高頻焊機的旁邊(此安裝位置不能改變),所以每次高頻焊接的時候都發現模擬量模塊受到的干擾為2~5mA,昨天下午試著做了一個簡易的低通濾波器,但是沒有進展,后來又對那些東西全部重新接了一遍的地線加屏蔽線,還用大的鐵罩子把那些東西罩起來都沒用,請各位有解決過此問題的高手給也一個合理的解決方法,在這里先謝謝了,高頻機焊接時的頻率是20MHZ。 請各位同仁趕緊幫忙出出主意。 [ 此帖被xqx666在2010-07-30 20:04重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
罩子阻隔那一個部位 |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
1.電源性干擾,加個電源濾波或信號隔離. 2.幅射干擾: (1)鋼板阻隔 (2)水套吸收 (3)石墨阻隔 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
1.高頻機與控制箱是否有連結. 2.電線如何處理. 3.是否能把硬體配置概述一下. |
---|---|
|