我是用FX2N-48MT來控制步進電機。在用PLSR指令時遇到一些問題,望高手指教一下:

指令如下
DPLSR   K20000   K2635    K130      Y0,此時PLC無法發出脈沖,當我把K130改為K118時,
其他的都沒有改動,此時PLC就可以正常發送脈沖。

如果按照計算,加減速時間應該是在22.5到107.8之間。(90000/20000)*5=22.5<=加減速時間<=2635*818/20000=107.8,

我設置的兩個加減速時間都大于107.8,按道理來說PLC都不可以發脈沖,但是為什么K118就行呢?是不是我的想法想錯了?
還有沒有其他設置加減速時間的辦法?




主站蜘蛛池模板: 四虎网址在线| 久久热在线视频精品店| 国产一级一级一级成人毛片| mm131亚洲| 青青青国产成人久久111网站| china国产bbw| 性xxxxxxx18老师| 千金肉奴隶免费观看| 果冻传媒 天美 麻豆| 成年男人永久免费看片| 麻生希在线| 啪啪链接| 国产高清在线不卡| 草β好视频| 四虎影音先锋| 污污的动态图合集| 暗卫调教女主肉高h| 久久这里只有精品视频9| 亚洲剧情在线| 欧美精品1区2区| tube69中国露脸| 91美女在线视频| 精品一区二区三区五区六区| 天天做天天玩天天爽天天| 亚洲欧美成人中文在线网站| 国产女主播福利在线| 99视频久久| yellow高清免费| 欧美成人手机| 男人天堂色男人| 美女和男人免费网站视频| 国产白虎| 久久国产香蕉| 第一福利在线视频| 关晓彤被调教出奶水| 公交车高h| 色五月天天| 亚洲欧美久久一区二区| 亚洲第99页| 日韩欧美推理片免费看完整版| 欧美另类老女人|