一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

yxc111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1669 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2020-04-15
查看yxc111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-12 20:02
前幾天用三菱FX1N+FX1N-485DB 做了個調取變頻數據的程序 可是不管怎么弄都無法調取到變頻返回的數據(變頻是VFD-B) 每次調取出來的數據都和我發送的數據一樣。
后來以為是變頻問題 打了臺達的技術支持 回答是(三菱的PLC我們不了解,你可以找三菱的技術支持。我們的變頻沒問題的)
我就打了三菱的技術,原因找到了,三菱的解釋是(這塊485DB的通訊板是四線式控制的,而臺達變頻只能用兩線,所以只能把三菱的接線端子短接(RDA ,SDA)(RDB,SDB)。這樣短接就會產生回撥通訊,也就出現了上面的問題),給了我兩個解決辦法 1,把485的換了,換成FX1N-232DB在接FX1N-485PC然后再接到變頻。 2,找臺達的技術問下他們有沒控制回撥的辦法。
然后我又致電臺達回答是(什么回撥,沒聽說過,我們的變頻和施耐德,和西門子,通訊都沒問題。我們的變頻沒問題的,“啪”電話掛了。。。。)
好了說了這么多,最主要的是我想問問大家,你們有人用這塊485DB的通訊板成功提取過變頻器里的運行電流值嗎?(指的是接兩根通訊線的變頻)
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-11-12
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-15 22:01
臺達我沒用過,但是我用FX2NC+FX0-485ADP做MODBUS主站讀S7200從站時沒發現有這問題(二線485).
如果真的回拔信號可以用發送讀取指令后延時3-5MS再啟用接收功能試試!

主站蜘蛛池模板: www.91在线| 5g影院天天爽爽| 国产三及| 久久精选视频| 美女视频ww8888网网| 999jjj在线播放| 干b视频在线观看| 亚洲免费黄色网| 国产成人在线视频播放| 国产小视频在线免费| www.av免费| 免费精品在线视频| 亚洲人成伊人成综合网久久| 2018天天拍拍拍免费视频| 天天色色色| 国产成人青草视频| 国产日韩欧美综合在线| 日韩在线免费看| 甜蜜惩罚小说| 国产一级一级一级成人毛片| 高清国产在线观看| 午夜久久免影院欧洲| 欧美特黄视频在线观看| julianann在厨房| 久草在线福利资站免费视频| 1024毛片| 柔术一级毛片| 亚洲欧洲色图| 成人免费影院| 久久三级视频| avtt一区| 午夜想想爱午夜剧场| 亚洲精品免费观看| 狗老公小说| 国产喂奶300部| 99久久中文字幕伊人| 日韩免费视频一区| 日韩精品免费一区二区| 欧美成人二区| 男人操女人动图| 成年男女免费视频网站 |