一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

dlpowtran
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dlpowtran的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-18 08:44
一、前言

采用變頻器驅動的電動機系統因其節能效果明顯、調節方便、維護簡單、網絡化等優點而被越來越多的應用。但是,由于變頻器特殊的工作方式帶來的干擾越來越不容忽視。變頻器干擾主要有:一是變頻器中普遍使用了晶閘管或者整流二極管等非線性整流器件,其產生的諧波對電網將產生傳導干擾,引起電網電壓畸變(電壓畸變率用THDv表示,變頻器產生諧波引起的THDv在10~40%左右),影響電網的供電質量;二是變頻器的輸出部分一般采用的是IGBT等開關器件,在輸出能量的同時將在輸出線上產生較強的電磁輻射干擾,影響周邊電器的正常工作。

二、諧波和電磁輻射對電網及其它系統的危害:

1.諧波使電網中的電器元件產生了附加的諧波損耗,降低了輸變電及用電設備的效率。

2.諧波可以通過電網傳導到其它的用電器,影響了許多電氣設備的正常運行,比如諧波會使變壓器產生機械振動,使其局部過熱,絕緣老化,壽命縮短,以至于損壞;還有傳導來的諧波會干擾電器設備內部軟件或硬件的正常運轉。

3.諧波會引起電網中局部的串聯或并聯諧振,從而使諧波放大。

4.諧波或電磁輻射干擾會導致繼電器保護裝置的誤動作,使電氣儀表計量不準確,甚至無法正常工作。

5.電磁輻射干擾使經過變頻器輸出導線附近的控制信號、檢測信號等弱電信號受到干擾,嚴重時使系統無法得到正確的檢測信號,或使控制系統紊亂。

一般來講,變頻器對電網容量大的系統影響不十分明顯,這也就是諧波不被大多數用戶重視的原因。但對系統容量小的系統,諧波產生的干擾就不能忽視。

三、有關諧波的國際及國家標準

現行的有關標準主要有:國際標準IEC61000-2-2,IEC61000-2-4,歐洲標準EN61000-3-2,EN61000-3-12,國際電工學會的建議標準IEEE519-1992,中國國家標準GB/T14549-93《電能質量共用電網諧波》。下面分別做簡要介紹:

1.國際標準:

IEC61000-2-2標準適用于公用電網,IEC61000-2-4標準適用于廠級電網,這兩個標準規定了不給電網造成損害所允許的諧波程度,它們規定了最大允許的電壓畸變率THDv。

IEC61000-2-2標準規定了電網公共接入點處的各次諧波電壓含有的THDv約為8%。

IEC61000-2-4標準分三級。第一類對諧波敏感場合(如計算機、實驗室等)THDv為5%;第二類針對電網公共接入點和一部分廠內接入點THDv為8%;第三類主要針對廠內接入點THDv為10%。

以上兩個標準還規定了電器設備所允許產生諧波電流的幅值,前者主要針對16A以下,后者主要針對16A到64A。

IEEE519-1992標準是個建議標準,目標是將單次THDv限制在3%以下,總THDv限制在5%以下。

2.國內標準:

GB/T14549-93中規定,公用電網諧波電壓(相電壓)限值為380V(220V)電網電壓總THDv為5%,各次諧波電壓含有率奇次為4%,偶次為2%。

由以上標準看來,一般單次電壓畸變率在3~6%,總電壓畸變率在5~8%的范圍內是可以接受的。

四、減少變頻器諧波對其它設備影響的方法

1.增加交流/直流電抗器

采用交流/直流電抗器后(如圖1),進線電流的THDv大約降低30%~50%,是不加電抗器諧波電流的一半左右。

2.多相脈沖整流

在條件具備,或者要求產生的諧波限制在比較小的情況下,可以采用多相整流的方法。12相脈沖整流THDv大約為10%~15%,18相脈沖整流的THDv 約為3%~8%,滿足EN61000-3-12和IEEE519-1992嚴格標準的要求。缺點是需要專用變壓器和整流器,不利于設備改造,價格較高。

3.無源濾波器

采用無源濾波器后(如圖2),滿載時進線中的THDv可降至5%~10%,滿足EN61000-3-12和IEEE519-1992的要求,技術成熟,價格適中。適用于所有負載下的THDv<30%的情況。缺點是輕載時功率因數會降低。

4.輸出電抗器

也可以采用在變頻器到電動機之間增加交流電抗器的方法(如圖3),主要目的是減少變頻器的輸出在能量傳輸過程中,線路產生的電磁輻射。該電抗器必須安裝在距離變頻器最近的地方,盡量縮短與變頻器的引線距離。如果使用鎧裝電纜作為變頻器與電動機的連線時,可不使用這方法,但要做到電纜的鎧在變頻器和電動機端可靠接地,而且接地的鎧要原樣不動接地,不能扭成繩或辨,不能用其它導線延長,變頻器側要接在變頻器的地線端子上,再將變頻器接地。

五、減少或削弱變頻器諧波及電磁輻射對設備干擾的方法

上面介紹的方法是減少變頻器工作時對外設備的影響,但并不是消除了變頻器的對外干擾,如果想進一步提高其它設備對變頻器諧波和電磁輻射的免疫能力,尤其是在變頻器(品牌不同,產生的干擾程度可能不一樣)干擾較嚴重的場合中常用的方法通常有以下幾種:

1.使用隔離變壓器

使用隔離變壓器主要是應對來自于電源的傳導干擾(如圖4)。使用具有隔離層的隔離變壓器,可以將絕大部分的傳導干擾阻隔在隔離變壓器之前。同時還可以兼有電源電壓變換的作用。隔離變壓器常用于控制系統中的儀表、PLC,以及其它低壓小功率用電設備的抗傳導干擾。

2.使用濾波模塊或組件

目前市場中有很多專門用于抗傳導干擾的濾波器模塊或組件,這些濾波器具有較強的抗干擾能力,同時還具有防止用電器本身的干擾傳導給電源,有些還兼有尖峰電壓吸收功能,對各類用電設備有很多好處。

常用雙孔磁芯濾波器的結構見圖5所示。還有單孔磁芯的濾波器,其濾波能力較雙孔的弱些,但成本較低。

3.選用具有開關電源的儀表等低壓設備

一般開關電源的抗電源傳導干擾的能力都比較強,因為在開關電源的內部也都采用了如圖5結構類似的濾波器。因此在選用控制系統的電
來源:大連普傳 www.bpqonline.com 劉鈞 0411-84821342

主站蜘蛛池模板: 亚洲爱v| 成人福利影院| 操出水视频| 高h禁伦奶水女| 婷婷99视频精品全部在线观看| 精品高潮呻吟99AV无码| 五月性| 色男人的天堂久久综合| 91短视频在线播放| blackedhd 18sex| 亚洲精品视频网| 免费观看全集| 99re在线视频免费观看| 亚洲国产精品综合福利专区| 美国videos| 91人人| 国产日韩欧美| 精品四虎国产在免费观看| 亚洲29p| 免费看黄色大片| 国产福利资源网在线观看| 福利视频一区二区牛牛| 亚洲 欧美 国产 综合久久| 王晶三级作品| 国产精品视频二区不卡| 白丝女仆被啪到深夜漫画| 1377大但人文艺术包子铺| 日本高h| 欧美透逼视频| 女色在线观看免费视频| 国产精品视频免费视频| 5g影院天天爽爽| 18国产精品白浆在线观看免费| 欧洲一级| 日本乱中文字幕系列在线观看| 国产精品高清在线| 催眠 迷j系列小说| xx×日本老太| 久久免费看少妇高潮A片JA| 日韩成人在线影院| 日产乱码卡1卡2卡三免费|