如題,請壇內大俠賜教!
注:本人只會用電壓繼電器檢測電源進線端電壓的開關量,然后送PLC的簡單控制方法,能否在電壓采集部分采用電壓變送器輸出的4~20mA模擬量送至PLC的模擬量輸入模塊來編程控制?謝謝了!
要求:
1 正常狀態下,進線開關1QF、2QF均為合閘狀態,母聯開關3QF處于分閘狀態;
2 當進線(1QF)回路發生失壓或電壓低于60%,且持續時間超過2s時,1QF分閘,再延時2s后,3QF合閘;
3 當進線(1QF)回路電壓恢復或高于85%,3QF瞬時分閘,延時1s后,1QF合閘;
4 當進線(2QF)回路發生失壓或電壓低于60%,且持續時間超過1s時,2QF分閘,再延時2s后,3QF合閘;
5 當進線(2QF)回路電壓恢復或高于85%,3QF瞬時分閘,延時1s后,2QF合閘;
6 當兩個進線回路(1QF、2QF)同時掉電時,兩進線開關自動分閘;
7 當發生故障時,需要閉鎖自動投切。
采用SIEMENS S7-200PLC編程