圖片:
附件為三菱FXON的電源電路圖,我的這個PLC通電后電源亮一兩秒就沒有指示了(可以看到PLC有一個輸出,里面是一個紅綠燈程序),撥掉電源,等一會插上去又是一樣的現象,哪位大俠能告訴是圖中的哪個元件損壞造成的嗎?多謝了!
現在補充一下,用外接的確24V電源PLC能正常工作,說明電路損壞不嚴重(接220V時有300V直流輸出)
[ 此帖被ridnihc在2010-08-26 18:49重新編輯 ]
互相學習
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-31 00:50
圖片:
把電源板拆下,在cD點接入10—30瓦24v燈泡,上電檢測CD點的電壓是否正常,如正常則電源板沒問題,不正常你就從圖中X處斷開,把燈泡接在AB點,檢測AB點電壓如果正常,檢查R52是否開路,不正常檢查穩壓回路R7、PC1、SE024,過流保護PC2,這些元件正常的話就要考慮STRM6548;
PC1、PC2其中一個擊穿都會影響STRM6548第5腳的震蕩信號,R52阻值變大、開路,或回路電流過大,會使PC2動作進入保護,這是大概的檢修思路,希望能幫到你。

主站蜘蛛池模板: 成全视频在线观看免费| 思思玖玖玖在线精品视频| 大香焦在线| 女同videos双性人| 精品人人做人人爽久久久 | 韩国靠逼| 40岁女人三级全黄| 亚洲激情婷婷| 丁香五香天堂网| 久久青青草原| 亚洲天堂精品在线| 日韩欧美天堂| 俄罗斯一级在线播放| swag最新正在播放| 香蕉eeww99国产在线观看| 91天堂在线视频| 白丝vk丨tk失禁| 免费观看一区二区| 美女毛片老太婆bbb80岁| 国产最新精品视频| 国产99久久精品| 日韩中文字幕一区| 任你操视频在线观看| 99九九精品免费视频观看| 99国产牛牛视频在线网站| 好大好爽好硬我要喷水了| 成年人视频免费在线播放| 欧美╳bbbb| 日本免费一二区| 国产精品久久久久久久久久久搜索| av72成人| 校园刺激全黄H全肉细节文| 男男双性生子产乳高辣h| 国产一区二区三区四区波多野结衣| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 青青草国产精品免费| 日本无遮挡亲吻膜下面免费| 性bbbbwwbbbb| 九九99在线视频| 好吊妞视频998www| 久久久久久久国产精品视频|