rfdxz
級別: 探索解密
|
各位大俠! 現在三菱F930GOT-BWD-C 和F940GOT-BWD-C 均停產了,供應商給我們推薦用 GT1050-QBBD-C 和GT1030-LBD-C 來取代,但是我們的畫面程序原來都是用FX-DU/WIN-C 做的,怎么才能轉換過來了,說明GT1050-QBBD-C是新推出的,必須要用GT Designer3才可以,但是有不能直接打開DU 的畫面,著急! 盼回復!謝謝! |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
GTD2-2.79的可以轉! 新建個GT1030的,其它工程讀入。。。選擇路徑。。。選擇.DUP的格式。。執行。 F940的轉換麻煩點,畫面切換的軟元件只能用D**. 轉出來的畫面一點擊就跳到空白那頁去了,好像不影響使用!有耐心話,將原畫面的東東復制到新畫面,再將原頁面刪掉,將新的頁號改過來,OK! 補充:看下頁面轉換的軟元件還在不,若是寄存器D的估計沒問題, 以前的畫面是從0頁開始的,新屏是從1開始的,轉出來的畫面跳轉會消失,所以要補上,頁號也要按新的來 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |