yuan1718
級別: 略有小成
|
有一三菱FX2-80MR PLC,接線24+與RUN接,COM點與輸入點接,出現的情況是當COM點只接通一個輸入點時,輸入指示燈亮,輸入信號正常,當同時接通兩個以上的輸入點時,則輸入點燈不亮,沒有輸入信號,請老師們幫我看看是什么原因.如果知道利用外接電源的方法也請給我詳細說明一下,先謝謝了! |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
呵呵。這個問題跟我3個月前遇到的一模一樣。送到三菱FA中心檢測,最好得出的結論是PLC內部的一個什么電容(具體叫什么電容我忘了)因為電力部足,所以當輸入點2個以上一起接通時電容電壓幾乎為零。你的PLC要是真是這個原因的話,你外接什么電源都不行。只能修理。 |
---|---|
|