樓主  發表于: 2006-12-20 21:26
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
問題1:
  S7-200模擬量輸入模塊(EM231,EM235)如何尋址?
   回答: 模擬量輸入和輸出為一個字長,所以地址 必須從偶數字節開始, 精度為12位, 模擬量值為0-32000的數值。
  格式: AIW[起始字節地址] AIW6 ;
   AQW[起始字節地址] AQW0
   每個模擬量輸入模塊,按模塊的先后順序地址為固定的,順序向后排。 例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每個模擬量輸出模塊占兩個通道,即使第一個模塊只有一個輸出AQW0 (EM235只有一個模擬量輸出), 第二個模塊模擬量輸出地址也應從AQW4開始尋址,依此類推。 (注: 每一模塊的起始地址都可在step7 micro/win 中 Plc/Information里在線讀到)。
  
  問題2:
  如何將傳感器連接到S7-200 模擬量輸入模塊(EM231,EM235)以及有哪些注意事項?
   回答:
   模擬量輸入模塊可以通過撥碼開關設置為不同的測量方法。開關的設置應用于整個模塊,一個模塊只能設置為一種測量范圍。(注:開關設置只有在重新上電后才能生效)
   輸入阻抗與連接有關:電壓測量時,輸入是高阻抗為10 MOhm ;電流測量時,需要將Rx 和 x 短接,阻抗降到250 Ohm 。
   注意:
  為避免共模電壓,須將M端與所有信號負端連接, 未連接傳感器的通道要短接, 如下列各圖。
  下列各圖是各種傳感器連接到S7-200 模擬量輸入模塊的示例
  


  
  圖1: 4線制-外供電-測量
  


  
  圖2: 2線制-測量
   為了防止模擬量模塊短路,可以串入傳感器一個750 Ohm電阻 。它將串接在內部250 Ohm電阻上并保證電流在 32 m A以下。
  


  圖 3: 電壓測量
  注意:
   如果你使用一個4-20mA 傳感器, 測量值必須通過編程進行相應的轉換.
  輸入轉換: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400)
  輸出轉換: Y=計算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400
  
  問題3:
  為什么使用S7-200 模擬量輸入模塊時接收到一個變動很大的不穩定的值?
   回答:
  1.你可能使用了一個自供電或隔離的傳感器電源,兩個電源沒有彼此連接。這將會產生一個很高的上下振動的共模電壓,影響模擬量輸入值。
  2.另一個原因可能是模擬量輸入模塊接線太長或絕緣不好。
  補救措施:
  1.連接傳感器輸入的負端與模塊上的公共M 端以補償此種波動。
   注意:
   事前要確定,這是兩個電源間的唯一連接。如果另外一個連接已經存在了,當再添加公共連接時可能會產生一個多余的補償電流。
   背景:
  •模擬量輸入模塊不是內部隔離的.
  •共模電壓不能大于 12V.
  •對于60Hz 的共模干擾是40dB
  2.使用模擬量輸入濾波器:
  在Micro/Win 中進入"View > System block> Tab: Analog Input Filters".
  •選擇模擬量輸入濾波.
  •選擇 "Number of samples" 和 "Deadband".
  " Number of samples " 區域包含了由幾個采樣的平均值計算得出的值。用過去已有的N個采樣值計算該值, N 即為" Number of samples "。
  死區(Deadband)定義了允許偏離于平均值的最大值
  
  問題4: 為什么使用S7-200 模擬量輸入模塊時接收到信號變化很慢?
   回答:
   因為你使用了濾波器,可以在View > System block> Tab: Analog Input Filters中降低濾波采樣數,或取消模擬量濾波。
  
  問題5: EM231 RTD(熱電阻)模塊接線
   EM231 RTD模塊的詳細接線和DIP開關設置請參照《S7-200系統手冊》中的附錄A。
  
  EM231 RTD模塊常見問題
  •模塊上的SF紅燈為何閃爍?
  
   SF紅燈閃爍有兩個原因:模塊內部軟件檢測出外接熱電阻斷線,或者輸入超出范圍。由于上述檢測是兩個輸入通道共用的,所以當只有一個通道外接熱電阻時,SF燈必然閃爍。解決方法是將一個100 Ohm的電阻,按照與已用通道相同的接線方式連接到空的通道。
  
  •什么是正向標定、負向標定?
  
   正向標定值是3276.7度(華氏或攝氏),負向標定值是-3276.8度。如果檢測到斷線、輸入超出范圍時,相應通道的數值被自動設置為上述標定值。
  
  •熱電阻的技術參數不是很清楚,如何在DIP開關上設置類型?
  
   應該盡量弄清除熱電阻的參數。否則可以使用缺省設置。
  
   注意
   EM231 RTD模塊占用的模擬量通道,在系統塊中設置模擬量通道濾波時,應禁止濾波功能。
  
  問題6:EM235是否能用于熱電阻測溫?
   EM235不是用于與熱電阻連接測量溫度的模塊,勉強使用容易帶來故障。強烈建議使用EM231 RTD模塊。
  
  問題7: EM231 TC(熱電偶)模塊常見問題
  •EM231 TC(熱電偶)模塊是否支持B型熱電偶?
  EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型熱電偶,不支持B型熱電偶。
  
  •EM231 TC是否需要補償導線?
  EM231 TC可以設置為由模塊實現冷端補償,但仍然需要補償導線進行熱電偶的自由端補償。
  •EM231 TC模塊SF燈為何閃爍?
  o如果選擇了斷線檢測,則可能是斷線。應當短接未使用的通道。
  o輸入超出范圍
  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 優秀文章!
  • 黃金:+10(YMMFA)
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9666 個
    工控威望: 8552 點
    下載積分: 16664 分
    在線時間: 5323(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-11-17
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2007-01-22 14:22
    不錯,好貼,加個亮!
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

    主站蜘蛛池模板: 欧美人做人爱a全程免费| 亚洲国产精品91| 干美女在线视频| 校园全肉高h湿一女多男| 激情视频在线播放| 大奶老太| 四虎影视网址| 日韩精品一区二区三区毛片| 国产成人www免费人成看片| 九九久久国产| 欧美老骚| 四虎影视入口| 国产欧美日韩图片一区二区 | 加勒比一本大道香蕉在线视频| 香蕉国产精品偷在线播放| 国产精品自在线| 精品第一国产综合精品蜜芽| 青青青草国产线观| 四虎影院新网址| 欧美理论片手机在线观看片免费 | 蜜桃麻豆| 99re思思| 韩国免费视频| 国产精品第四页| 猛吸奶水的老汉| 万域之王在线观看| 轻轻操在线视频| 国产精品久久久免费视频| 久久机热视频 这里只有精品首页| а天堂中文最新版在线| 国产欧美日韩免费一区二区| 青草娱乐极品免费视频| 校花小雪灌满了男人们的浓浆| 久久视热频国产这里只有精品23 | 亚洲人成网站在线观看妞妞网| videos护士有奶水| 放荡的女老板bd中文字幕| 欧美丝袜videohd| 色老板视频在线| 亚洲国产成人在线| 欧美日韩国产成人精品|