zhbng
級別: *
|
電工口訣(四十四)------地埋導線的允許載流量 地埋導線保安全,載流數值要有限。 截面四至九十五,截面倍數粗略算。 四個平方按八倍,每增一級一倍減。 二五、三五均四倍,五十、七十倍數三。 最大截面九十五,數值最小兩倍半。 土壤溫度二十五,不是二五要折算。 攝氏五度增兩成,四十五度七折算。 電工口訣(四十五)------配電屏中裝置三相四線制交流電源母線的相序排列順序 配電屏內排母線,A、B、C、N咋判斷?, 面對門前定方向,上下左右后和前。 A、B、C、N依次排,先A后N不可亂。 水平排列左、中、右,N線放在最右邊。 垂直排列上、中、下,N線放在最下面。 前后排列遠、中、近,N線放在最近前。 電工口訣(四十六)------單相電源插座接線的規定 單相插座有多種,常分兩孔和三孔。 兩孔并排分左右,三孔組成品字形。 接線孔旁標字母,L為火N為零。 三孔之中還有E,表示接地在正中。 面對插座定方向,各孔接線有規定。 左接零線右接火,保護地線接正中。 電工口訣(四十七)------漏電保護器的選擇 選擇漏電保護器,供電方式為第一。 單相電源二百二,二線二級或單級。 三相三線三百八,選用三級保護器。 三相四線三百八,四線三級或四級。 “級”表示開關觸點 “線”表示進、出線 電工口訣(四十八)------燈泡不亮的原因查找辦法 燈泡不亮叫人煩,常見原因燈絲斷。 透明燈泡看得著,否則可用電筆驗。 合上開關點兩端,都不發亮火線斷。 一亮一滅燈絲斷,兩端都亮斷零線。 電工口訣(四十九)------埋地導線埋設前的斷芯檢查和斷點確定方法 地埋導線埋設前,有無斷芯盤盤檢。 檢查使用兆歐表,L一端接導線, 導線另端放水中,儀表E端照此辦, 慢慢搖動兆歐表,針不到零是斷線。 查找斷點在何處,使用儀器DG3, 單相交流接一頭,儀器貼附地埋線, 從頭到尾慢移動,儀燈發光線未斷, 若是儀器燈熄滅,此處就是斷線點。 電工口訣(五十)------低壓驗電筆判斷交流單相電路故障的方法 交流驗電用電筆,亮為火線不亮地。 電路故障可檢查,通電測量火和地。 亮滅正常查設備,電路斷開不可疑。 若是兩端都不亮,電源火線已脫離。 若是兩端都發亮,零線斷裂或脫離。 電工口訣(五十一)------用指針式萬用表測量直流電壓的方法 測量之前先調零,量程選擇要適中。 確定電路正負極,并聯接線要搞清。 黑色表筆接負極,紅色表筆要接正。 若是表針反向轉,接線正負反極性。 電工口訣(五十二)------用指針式萬用表測量直流電流的方法 測量之前先調零,量程選擇要適中。 確定電路正負極,串聯接線要搞清。 黑色表筆接負極,紅色表筆要接正。 若是表針反向轉,接線正負反極性。 電工口訣(五十三)------用指針式萬用表測量導體直流電阻的方法 測量電阻選量程,選完量程再調零。 兩筆短路看表針,不在零位要調整。 旋動歐姆調零鈕,表針到零才算成。 旋鈕到底仍有數,更換電池再調整。 接觸一定要良好,阻大兩手要懸空。 測量數值保準確,表針最好在格中。 測量完畢關電源,旋鈕旋到電壓中。 |
---|---|
|