[size=7電工口訣(六十七)------小型三相繞線轉子異步電動機外接起動電阻分段要求
要想起動較平緩,起動電阻要分段。
通電開始值最大,隨著加速分段減。
開關閉合切下級,每次剩余前一半。
一般設置三、四級,起動完成全切斷。
電工口訣(六十八)------普通三相交流異步電動機星—角減壓起動時電流和轉矩的計算
作者:FAN 來源:DO 點擊數:215 【字:大 小】
電機起動加滿壓,瞬間電流將很大。
五至七倍額定流,電源配電都害怕。
簡單方法星三角,電流變小靠減壓。
轉矩隨流同下降,三分之一的滿壓。
電工口訣(六十九)------根據電動機的容量確定星---角減壓起動轉換時間和熱元件的整定電流
電機起動星三角,轉換時間整定好。
容量開方乘以二,積數加四單位秒。
電機起動星三角,過熱電流整定好。
容量乘八除以七,電流為相要牢記。
電工口訣(七十)------單臺三相異步電動機功率因數補償
小型微型電動機,功率因數都很低。
滿載最大點八五,空載不足零點一。
電源不能充分用,線路損耗更可惜。
減少損耗接電容,靈活方便也經濟。
已知電機千瓦數,除三除二得兩數。
兩數之間千乏值,即為補償電容數。
若知空載視在功,該數九折配電容。
電工口訣(七十一)------小型繞線轉子三相異步電動機外接起動電阻的配置計算
繞線轉子異步機,起動性能最優異。
電流雖小轉矩大,要靠外接電阻器。
要想性能最理想,外接電阻要適當。
該項阻值怎樣算,首先要把銘牌看。
轉子電壓除電流,其商再除根號三。
電工口訣(七十二)------單值電容單相電動機不起動的原因和確定方法
單值電容電動機,通電不轉要分析。
細聽電機有聲響,四種原因有其一。
主輔繞組有斷路,電源電壓過于低。
負載過重拖不動,常見損壞電容器。
確定方法不難算,電容起動同一理。
電工口訣(七十三)------當電壓和頻率為額定值時,三相空載電流的正常范圍
電機空載加滿壓,頻率額定無偏差。
若知容量和極數,電流范圍能回答。
假設額定為一百,空流二五至六八。
容量大的空流小,極數多的空流大。
兩極最大為四十,較大電機二十八。
容小極多達七十,容大極多三十八。
電工口訣(七十四)------電容的電容量和常見的電容器
一個電容兩塊板,絕緣介質夾中間。
兩端加上一電壓,正負電荷站兩邊。
板大站的電荷多,兩板較遠不愛站。
中間介質是何物,決定多少更關鍵。
若將空氣定為一,有些物質翻幾翻。
電工口訣(七十五)------對變壓器防雷接地線的有關要求
變壓運行保安全,防雷保護接地線。
地線就地自己制,五號角鐵八九只。
兩兩間距兩米整,排成口字或一字。
打入地下兩米五,連接扁鐵焊結實。
電工口訣(七十六)------油侵式變壓器的維護
油枕油位高或低,具體數值看油標。
油標尺度分四份,下一上三為正好。
偏下可能有漏油,若是偏上溫度高。
顏色淺黃油正常,變暗變黑元件燒。
電工口訣(七十七)------單臺三相異步電動機功率因數補償
小型微型電動機,功率因數都很低。
滿載最大點八五,空載不足零點一。
電源不能充分用,線路損耗更可惜。
減少損耗接電容,靈活方便也經濟。
已知電機千瓦數,除三除二得兩數。
兩數之間千乏值,即為補償電容數。
若知空載視在功,該數九折配電容。
電工口訣(七十八)------用并聯電容提高感性負載電路功率因數的計算方法(一)
負載功率除壓方,再除三一四得商。
該商再乘兩數差,兩數求值按下法。
先知現有功因數,反角函數求角度。
求出該角正切值,作為上面第一數。
再設預想功因數,同樣方法求角度。
也求該角正切值,作為上面第二數。
電工口訣(七十九)------用并聯電容提高感性負載電路功率因數的計算方法(二)
電壓伏特功率瓦,得出電容是法拉。
功率電位用千瓦,電容電位用微法。
功率乘以正切值,再乘系數看電壓。
單相電壓二百二,系數六十五點八。
系數二十一點二,電壓數值三百八。
]