系統原理:該系統是由四臺水泵、三臺變頻器、三臺軟啟動、一臺48點的PLC、一臺工控機以及模擬輸入模塊及附件。兩臺是深井水泵(其中一號30KW的是150M深,距離一號水池有300M,二號45KW的348M深,距離1號水池有30M),三號兩臺22KW的地面水泵,給高山上的2號水池里供水(水泵距離水塔有480M)。要求系統集中控制,變頻供水過程中由上位機監控各個過程中的工作情況:深井、水池的即時水位、管道里的即時流量、電流、電壓、電機轉速等。
系統安裝好,我們一臺一臺的進行調試試機,在工頻下能正常工作,可是在變頻形式下,只有三號水泵可以正常工作,一號、二號水泵不論是單開,還是兩臺一起開,整個系統都不能正常工作,上位機的畫面跳動很厲害,幾乎模糊不清,機器也不能控制!存在很嚴重的干擾問題,技術人員進行了下面解決方法:
1、 對系統信號線沒有接地的都進行接地,不能與電機的接地在一起;
2、 給每個變頻器的輸入、輸出端加裝磁環;
3、 原來只給一、二號水泵加裝輸出電抗器,現在給三號也加裝電抗器;
4、 調整變頻器的載波頻率;
5、 整理系統的線路,特別是信號線的走向,液位、水位傳感器的信號線與電機線分開走。
在做了大量的檢查、排除工作后,變頻下還是沒有辦法工作,與沒有加裝附件、檢查前一樣!
懷疑有可能在運輸過程中PLC有問題?還是傳感器有問題?變頻器的干擾太大?最后換了一個新的PLC,干擾還在;讓變頻器廠家的技術人員到現場指導,說要加輸入、輸出濾波器以及485處也要加濾波器,重新購買了七個大大小小的濾波器裝好,還是沒有解除干擾問題!不是變頻器的干擾?!
哪里的問題?接地線沒有好嗎?從新距離配電柜200M的地方再打樁接地線,可是還是一樣的問題!問題在那里?
信號線上的干擾沒有考慮,于是又裝了信號隔離器,問題還是問題!!!
后來,我們認真從開始看現場設計方案到安裝機器的這段時間考慮,在那里有過問題,技術人員忽然想起在調試過程中,機器開起來不到2分鐘就跳脫停機,電網容量太小,承受不了,保險燒毀,原因是煤礦上的用電設施太多,原來拉好的電網要進行改造擴容。是高壓電流串進了系統?我們當時考慮到這個問題,上位機與變頻器的電源是分開的,怎么會呢?!
想到問題就必須解決,與變壓器廠家溝通訂購了一臺220V5KW的控制隔離變壓器,加到工控機的電源一側,開機運行,干擾解除!
總結:變頻器或者其他的高頻設備在安裝調試的時候,遇到干擾問題,不能盲目解決,要認真梳理可能遇到的問題,特別是高頻電源---變頻器--------PLC等這些高頻設備,由于使用的位置、區域、地理環境以及電網等情況的不同,可能帶來不同的問題,否則,不能解決問題,購買不少設備,項目就沒有了經濟效益!
解決干擾的幾點建議:
1、 系統的信號線一定要接地,不能與變頻器、電機共地;
2、 信號線與電機、變頻器的動力線不能平行布置;
3、 380V電源的處理,電機、變頻器與工控機的電源不能共用;
4、 一般情況下,變頻器的干擾可能性較大,加裝濾波器;
5、 485通信側接入信號隔離器;
6、 工控機的電源側接入隔離變壓器。