我碰到過這樣的事情,大概兩個月前,一臺西門子S7-200的PLC,不小心把24伏直流輸出給瞬間短路了,估計有一秒的時間,PLC的輸入端所有本來亮著的燈一下子沒了反應,只剩下電源燈和運行燈還亮著,斷電,拆下電源板,查到最后接到24伏輸出端子的一個3腳電子原件斷路,到CPU的那一路還好好的,我就想把兩路直接并起來,又擔心CPU這一路過載,思索好久,沒敢動手,反復通電再量,確定就是那個東西壞了!一個鐘之后,我再給電源板通電,奇怪的事發生了,24伏輸出端電壓正常,斷電,送電,都好好的了,照原路裝回去,一直用到現在!各位老師,這個是不是像熱繼電器那樣,等冷卻下來后會自動復位?
xinxuefeng12
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xinxuefeng12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-23 17:33
過熱軟擊穿,冷卻后能自動恢復,很正常。

主站蜘蛛池模板: 色5月婷婷| 日本精品人妖shemale人妖| 久久不射视频| 色婷婷六月丁香在线观看| 99热都是精品| 好深快点再快点好爽视频| 男人爱看的网站| 美女一级ba大片免色| 操日日| 欧美同性videos| 人体欣赏孕妇季玥图片| 99精品在线| 国产高清专区| 456成人免费高清视频| 农村美女沟厕嘘嘘被偷看| 国产永久在线观看| 92国产福利视频一区二区| 四虎影免看黄| 色多多在线观看视频| 青青草精品| 九九99九九精彩| 丰满岳乱妇在线观看视频国产| 麻豆网站在线免费观看| 女人麻豆国产香蕉久久精品| 9久久9久久精品| 久久久91精品国产一区二区 | 亚洲狼人综合干| 午夜影视免费| 国产在线精品亚洲第一区香蕉| 九九热在线免费观看| 手机在线免费观看视频| 美女在尿口隐私视频| 亚洲精品6久久久久中文字幕| china中国小帅gayxnxx| 高h全肉动漫在线观看免费| av毛片在线看| 成人午夜影院在线观看| 色婷婷综合久久久中文字幕| 四虎精品在线观看| 亚洲AV久久无码精品九九软件| 亚洲网红精品大秀在线观看|