一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-21 11:29
         我公司最近新建一車間,打算新安裝一些設備,總功率在600KW左右,現向供電局提出申請安裝一臺500KVA的(10KV變400V)的變壓器,請問這樣合理嗎,如果可以,那么在低壓側配電房內安裝幾個動力柜最合理?
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-24 20:44
500KVA是視在功率,視在功率*視在功率=有功功率*有功功率+無功功率*無功功率這是基礎啊,伙計們,500KVA小了點,不過你的總負荷是不是同時運行,還是分時運行,600KW是最大功率和,如果同時開,小了點,建議上2個400的,并聯運行,負載檢測,小就用一個,大就用2個,自動切換,供電局會負責的。

主站蜘蛛池模板: 九九久久精品 | 精品亚洲综合久久中文字幕 | 国产精品天天看天天爽 | 精品国产91久久久久久久 | 91麻豆精品国产自产在线 | 国产精品视频一区二区三区经 | 睡男神的这件小事小说在线阅读 | 日本三级欧美三级人妇英文 | 国内精品一区二区在线观看 | 免费精品国产 | 好大用力深一点女公交车 | 希岛爱理作品在线观看 | 久久久久久久久女黄9999 | 五月天久久久 | 亚洲欧美国产自拍 | 久久亚洲国产成人影院 | 精品国产成人高清在线 | 精品无码一区在线观看 | 四虎最新永久免费网址 | 亚洲国产成人在线 | 欧美三级不卡在线观线看高清 | 全肉一女n男np高h乳 | 亚洲狠狠网站色噜噜 | 天天操精品 | 日本卡一卡2卡3卡4精品卡无人区 | 果冻传媒在线观看的 | www.俺去| 天天做天天爱天天爽综合区 | 成人在线观看一区 | 激情视频在线播放 | 欧美精选欧美极品 | 久久免费看少妇高潮A片特爽 | chinese调教踩踏视频 | 白丝vk丨tk失禁 | 国产美女下面流出白浆视频 | 国产亚洲成归v人片在线观看 | 免费一级欧美大片在线观看 | 色帝国亚洲欧美在线蜜汁tv | 久久三级视频 | 日韩高清在线观看 | 亚洲视频国产精品 |