樓主  發表于: 2010-11-19 09:14
有一個自動化工程,準備用兩臺S7-200的PLC,兩臺觸摸屏,一個上位機。他們之間互相通信,每個觸摸屏對應對應自己的PLC設置參數,上位機可以設定每個PLC的參數,請教各位大蝦,這個工程具體用什么方案最好?具體怎樣通信?PLC的點數只要24個點就夠了,但是要2個通信口,一個接屏,另一個接上位機。上位機離PLC大概有1000米左右,需要中繼器嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5100 分
在線時間: 9549(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-22 11:22
沒有什么最好的方案,關鍵在于你家老板愿意出多少錢而已。

如果都是選用西門子的,你盡可以假裝EM277來實現全網的DP通訊。

通訊距離,RS485的實驗室距離9.6K的速率下為1200米,相信每個老板都不會忍受一個數據設定后3秒才會有反應,因此,請加裝中繼來實現傳輸速度的提升以及數據傳輸的穩定性,當然,你可以忍受不加也沒有什么關系,只不過可能有隨機性的斷線而已。

至于使用其他廠牌,方案實在太多,每家的觸摸屏都可以實現這一基本的應用。

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品实拍在线 | 欧美成年黄网站色高清视频 | 国产精品久久久久a影院 | 久久精品成人免费网站 | 麻豆在线传煤 | 爱草影院 | 国产精品xxxav免费视频 | 女人c交zzzooo在线观看 | 欧美成人另类人妖 | 精品国产福利在线观看一区 | 国产精品va在线观看不 | 公妇仑乱在线观看 | japaneseles女同专区 | 天天综合色天天综合网 | 日韩中文字幕在线不卡 | 成人影院免费在线观看 | 99热视频| 亚洲国产美女精品久久 | 精品伊人 | 九九精品视频一区二区三区 | 女同xx美女放 | 俄罗斯引擎首页进入 | 亚裔maricahase和黑人 | 黑人日白人 | 国产精品男人的天堂 | 俺去俺去啦最新官网在线 | 变态 调教 视频 国产九色 | 久久精品久久久久 | 亚洲 另类 欧美 变态屎尿 | 黑人巨大和日本娇小中出 | 亚洲国产成人精品无码区5566 | 国产酒店自拍 | 免费成年网站 | 四虎网站网址 | 日本加勒比无码av | 极端 成熟 性别 视频 | 日本高清在线播放一区二区三区 | 色综合久久中文字幕 | 四虎永久在线精品国产 | 欧美第一视频 | 五月最新商场女厕所高跟嘘嘘 |