問個入門的問題,不要拍磚。 FX1N系列的PLC,繼電器輸出型。要控制DC24V的電磁閥。接線從Y0發,串聯電源,再經過繼電器,最后接到COM0 。 請問以后的Y1、Y2、Y3……經過電源、繼電器后都回接到COM0 行不行?(也就是COM1、COM2、COM3……全部空著) |
---|---|
|
baichao0213
級別: *
|
不行!PLC里面繼電器的觸點容量很小,所以外邊再加個繼電器!要不然時間一長PLC的觸點會擊壞的。用PLC的輸出點控制繼電器線圈的供電,然后用繼電器去控制24V電磁閥! 就是把PLC輸出點串聯在外繼電器的電源上,來起到一個開關的作用!這個不可以直接控制,必須一級一級的去控制,要不然會影響PLC的壽命~ 電源的一端接到 COM0上,然后從Y1接到繼電器的13號角上。電源的另一端接到繼電器的14號角上!然后利用繼電器來控制24V電磁閥! [ 此帖被baichao0213在2010-11-30 23:53重新編輯 ] |
---|---|
|