緊急求助:
一個兩軸的設備,用了兩個光柵尺和FX2N的PLC
一個光柵尺接在X0, X1和X2上,用C252,讀書正常,滑塊回零后光柵尺數字也能減到0左右,沒有問題。
另外一個光柵尺接在X3,X4和X5上,用C253,有問題:有讀數,但是沒有規律,滑塊回零了,讀書沒有什么變化。
利用三菱的FX2N的PLC的高速計數器,能接幾個光柵尺啊?
[ 此帖被wxk8000在2010-12-01 21:47重新編輯 ]