引用引用第2樓ymmfa于2010-12-02 19:29發表的 :1,肯定是不行的2,350A-400吧,這個我不在行。
引用引用第1樓巴西農民1111于2010-12-02 19:29發表的 :三相作兩相電流會變小
引用引用第5樓mayanheng于2010-12-02 19:34發表的 :1 三相220V電源,我能直接將其中的兩相接到單相220v的用電設備么? 可以2 350A的電焊機,大伙一般選多大的斷路器? 你說的350A是電焊機輸出電流吧 .......
引用引用第7樓penzhenjian于2010-12-02 19:39發表的 :350A的電焊機,用40A-60A的斷路器
引用引用第12樓順達五金電器于2010-12-02 20:24發表的 :1.三相220V的電源理論上可以接單相用電設備,單要考慮好功率問題,電流會加大啊!2.這要看是什么類型的電焊機、用多大的電流焊接、焊接電纜長度才能估算:1。交流電焊機:俗稱弧焊變壓器,主要有BX1-500、BX3-500型;如果以300A電流焊接的話,其每小時耗電量大約是8.4度(按焊機效率80%,使用率70%,焊接電壓32V計算);2。晶閘管整流焊接:ZX5-500;如果以300A電流焊接的話,其每小時耗電量大約是8.96度(按焊機效率75%,使用率70%,焊接電壓32V計算);3。逆變焊機:ZX7-500:如果以300A電流焊接的話,其每小時耗電量大約是7.47度(按焊機效率90%,使用率70%,焊接電壓32V計算);.......
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號