是掃描槍的功能,不發送數據,但會隨時接收條形碼的數據,這樣的情況下,發送請求標志線圈要一直置位還是用上升沿出發置位一次就可以了?有QQ沒這樣說的不清楚
恩謝謝~我去看看說不定能找到問題所在。
清楚原數據的問題我已經解決了。我上傳我的程序吧。而且有個問題是,你給我的程序里沒有用到M8112發送請求可以接受數據,但是我昨天現場調試的時候也試過不用M1122發送請求(臺達的發送請求為M1122),但是就接受不到條形碼了,加上后又可以接受到
當時遇到漏碼情況電話到技術顧問那,那人建議我不同長度的分開掃,然后用了兩個rs。昨天現場調試也試著把M1122那步給去掉。但是接受不到條形碼了就問題解決了~