   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-27
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 16:45
實際上要看你的負載的投入率,實際上并不是所有的機器同時工作的,同時投入不大于70%的情況下就沒問題,要看最大的電流是多少!!!
要區別對待
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵

主站蜘蛛池模板: 色菇凉天天综合网| 欧美一区二区三区精品国产| 草草草草视频| 女王厕便器vk| 黑人与老女人做受| 99久9在线视频| 香蕉久久久久| 成人四虎| 欧乱色国产精品兔费视频| 暴露狂婷婷医院暴露tx| 亚洲mm色国产网站| 四虎影院大全| 国产午夜精品福利久久| 操美女骚b| 香蕉久久久久| 青青草在观免费| chaopeng在线观看| 久久综合中文字幕佐佐木希| 污书屋| 国产精品2| 国产欧美综合一区二区| 亚洲第成色999久久网站| 色亚州| 国产一区二区三区在线看片| 精品手机在线视频| 动漫女性扒开尿口羞羞漫画| 女人把扒开给男人爽的| 欧美成a人片免费看久久| 动漫美女被吸乳羞羞小说| 插鸡视频在线观看| 午夜国产理论| 五花大绑esebdsm国产| 日本指交| 国产福利在线免费观看| 草莓视频丝瓜| 成人免费高清视频| 国产在线播放一区| 久操久操久操| 四虎2023| 亚洲精品国产SUV| 男人天堂黄色|