njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
|
維綸觸摸屏與西門子300PLC通訊,中途只要打開伺服,通訊過段時間就出問題,接地什么的都好了,不開伺服,就OK,不知道咋回事,有用過維綸觸摸屏的指導一下。 同時與WINcc通訊沒問題,只有維綸觸摸屏出問題,大家看看 問題解決了,最后發現時300的硬件配置有問題,導致通訊問題,謝謝幫助解答的工控好友!!!!!!! [ 此帖被njaolian在2010-12-18 11:04重新編輯 ] |
---|---|
|
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜!!!
級別: 略有小成
|
干擾問題,,與第三方通訊時如果兼容性和抗干擾性沒有處理好的話就會出現樓主遇到的現象。兩種方法,,一種是降低屏的通訊速率,二種是,加強抗干擾措施,盡量采取隔離連接方式, 樓主留言:雖然沒解決,還是很感謝 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |