一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

dujianjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 374 點
下載積分: 687 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2023-09-24
查看dujianjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-24 21:31
用一個三相四線電度表測量電能,電表型號DT862-4  3*220( 380)   3*3(6)A  接了電流互感器 進電表3相電流都為1.8A,用秒表測量電表轉一圈約40秒。電路接線都不變的情況下,電表進的電流改為0.3A,用秒表測量電表轉一圈約50秒,怎么2個電流差這么多而電表轉速卻相差才10圈?測量的結果誤差太大,檢查進電表線的相序、互感器接線沒有問題,換一個同樣的電表也是類似的現象。不知道問題出在哪里?請各位高手指點!
[ 此帖被dujianjun在2010-12-24 21:42重新編輯 ]
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-11-25
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-25 12:06
看你的負載是什么類型的,純電阻,感性的?還要看你的電流是怎樣測的。都會不一樣。

主站蜘蛛池模板: 99精品视频一区在线观看miya| 国产综合欧美日韩视频一区| 免费观看全集| 强迫高h| 成人快插| 高清一区二区| 日本高清中文字幕一区二区三区| 99视频一区| 三级欧美在线| 亚洲天堂中文字幕| 二次元美女脱裤子让男人桶爽| caoporen97免费公开视频| 欧美成人禁片在线观看俄罗斯| 亚洲男人网| 图片一区| 91美女在线视频| 日韩 国产 欧美 精品 在线| 51国产| 天天色踪合合| 国产亚洲精品一区在线播| 精品久久99麻豆蜜桃666| 亚洲欧美国产精品久久久| 爱色综合v| 欧美日韩亚洲成人| 91影视永久福利免费观看| 91亚洲视频在线观看| 青青草成人在线观看| 香蕉久久夜色精品国产尤物| 国产高清在线播放免费观看| 日本暖暖在线| 亚洲国产精品自在自线观看| 4438全国最大成人网视频| 国产精品久久久久久| 亚洲不卡视频在线| 国产欧美视频在线观看| 免费成年网站| 欧美日韩国产在线人成| 精品蜜臀AV在线天堂| 奇米影视奇米色777欧美| 亚洲欧美国产自拍| 国产日产欧产精品精品软件|