步驟1,在開機畫面上放置一個位狀態元件-打開元件屬性,選擇一個位地址例如LB0,將其開關類型選擇“窗口打開時設為ON”----在畫面上進行的。
步驟2,新增一個宏指令,命名為“畫面跳轉”,并寫上語句,可以參考宏指令手冊
這樣里將窗口10定義為工作畫面
bool open
short page//定義使用的字符
GetData(open, "Local HMI", LB, 0, 1) //獲取位LB0的狀態
if open==1 then
page=10
DELAY(1000) //判斷語句
SetData(page, "Local HMI", LW, 0, 1)
open=0
SetData(open, "Local HMI", LB, 0, 1) //送入要打開窗口的編號,并復位LB0
end if
步驟3,主要是在“PLC控制”中,定義窗口編號地址及調取宏指令。
1, 新增一個控制,定義LW0控制類型為“切換基本窗口”結束。
2, 新增一個控制,控制類型-“執行宏指令”,宏指令名稱-“畫面跳轉”,觸發地址-LB0
觸發方式-“---ON執行”(或在LB0位狀態屬性中調取宏指令)
總結:其實運用的宏指令的方式就是一個觸發加上調用就完成了,想要實現其它的一些功能,可以仔細研究宏指令相關手冊,官網中有下載。