晶體管型號的PLC比繼電器的要貴,我們只要對PLC內部稍稍改動,就可讓PLC發出高頻率脈沖。本人這幾年多是這樣搞的,從來沒出過問題。用示波器和晶體管的PLC比較,發出的頻率更高更穩定.下面說兩種方法以(三菱FX為列):
步驟:1把PLC打開拿出輸出板。查看繼電器電壓,把繼電器Y0`Y1焊下來,到電子世界買二只光藕,根據繼電器的電壓買二只電阻使光藕的電流約10mA(此電流時光藕的速度最快,當然也可加點錢購高速光藕),回家后電阻串光藕的輸入腳焊接在Y0’Y1線圈上(要注意正負級),光藕的二個輸出分別焊接在COM*和Y點上。
優點:可當繼電器觸點用,且隔離。
缺點:頻率還是不能太高,要想穩定。受光藕的耐壓限制輸出電壓電流也不能太高
2:如果知道輸入設備的輸入電路,且輸入設備的輸入阻抗高如伺服和步進的驅動器,這些設備的輸入一般都有光電隔離且允許外接電壓就可直接用PLC的電源,如步進驅動的輸入一般多是5V的光藕,就
可串2K的電阻。即PLC的+24V接步進驅動輸入的5V電源,脈沖點串電阻接PLC的CPU輸出的Y點上。
優點:可以得到很高的輸出頻率。(基本是CPU的響應頻率)
缺點。沒有隔離,如外部異常會使PLC損壞,(如把YOY1接到220V電源上)
3:用開關三級管和晶閘管很多地方都有資料就不多說了
建議:如果對PLC的電子線路不了解,對所需輸入的設備不了解最好用第一種方法