24樓  發表于: 2011-01-09 10:24
單純從技術角度分析,從圖片來看,象是觸點的一角拉弧造成的。原因是觸點分斷的不同步造成的。特別是如果接觸器的觸點容量等級已經足夠,那么滅弧罩的滅弧效果不好占了很大可能性。
拆開檢查一下觸點的接觸面,動靜觸點的接觸面是否是平行的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-19
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-01-09 10:44
加個滅弧器也可以。三相的滅弧器。
lkmaunui
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1622 個
工控威望: 1081 點
下載積分: 52526 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2024-11-22
查看lkmaunui的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-01-09 12:12
建議換大一型號的
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-01-09 13:24
引用
引用第8樓yaoxudong于2011-01-08 20:14發表的  :
我看到不是,好像黑的地方不是在正中,以我的經驗應該是2相之間放弧造成的。是不是這種接觸器沒有防護罩還是被人卸掉了。一般接觸器都有滅弧罩,防止2相之間防護。跟品牌沒有多大關系。

沒有滅弧罩神仙也不敢用啊,老大!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8224 個
工控威望: 10353 點
下載積分: 21053 分
在線時間: 3013(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-01-09 13:28
引用
引用第27樓liuxianhua于2011-01-09 13:24發表的  :

沒有滅弧罩神仙也不敢用啊,老大!

55KW的電機,星三角降壓啟動,拆了滅弧罩的,見過幾次。CJ10-150A的交流接觸器。人家就那樣用。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
北方
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 529 點
下載積分: 6196 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2023-03-11
查看北方的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-01-09 18:45
滅弧罩肯定有的,這種現象一般是觸點瞬間斷開不同步造成的。
hongming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 272 點
下載積分: 958 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-08
查看hongming的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-01-12 18:32
總結一下,關鍵是怎樣滅弧?
我覺得都有一定道理。但是,有些時候最好知道是什么樣的東西,才好判斷。
比如:啟動力矩是多少?電流多大?在轉數達到多少的時候或者說力矩降到多少的時候切換角形?等等。
這些數據應該都會影響我們的判斷吧。
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-01-18 14:30
滅弧罩不行。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2474 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 82807 分
在線時間: 1511(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-26
查看pretco123的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-01-18 14:38
加個滅弧裝置試試,電機或設備沒有燒毀,選型是沒有多太問題的.還有你的品牌是小工廠產品...很明顯這是為了節約成本,連滅弧罩都省掉了!
xj123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 239 點
下載積分: 267 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2024-11-14
查看xj123的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2011-01-18 18:01
先看下你的電機功率有多大啊,所要切的電流, 在選折你所要的接觸器所能承受的電流
萬鈞彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 405 點
下載積分: 18748 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2017-04-30
查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2011-01-19 07:55
1看電機功率是否和使用的交流接觸器匹配,2看滅弧罩效果如何.
ivan-chen
知之為知之,不知百度知。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 206 點
下載積分: 755 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-01-13
最后登錄: 2014-11-28
查看ivan-chen的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2011-01-19 10:13
你是不是把罩子取掉了,推薦你用富士,三菱或者士林,正泰的。
日后各自牛逼的歲月,不如當年傻逼的時光。

主站蜘蛛池模板: 午夜影院小视频| 乖女的嫩奶水h文孕妇| 久久亚洲午夜牛牛影视| 国产成人精品系列在线观看| 亚洲欧美国产另类视频| 国产真实一区二区三区| 欧美大b| 第一次处破女18分钟| 扒开黑女人p大荫蒂老女人| 国内精品九一在线播放| 久久电影午夜| 十大免费批日的软件| ai换脸明星造梦工厂忘忧草| 日韩欧美一卡二区| 操姓| 亚洲上最大成网人站4438| 99精品免费在线| 亚洲色图二区| 美女被视频网站| japanese日本护士| 日本一道一区二区免费看| 户外露出野战hd| 999资源站| 男生操女生的漫画| 韩国黄色网址| 日韩高清在线免费观看| 亚洲国产中文字幕在线视频综合| 456在线观看| 无人区乱码1区2区3区网站| 国产精品区一区二区免费| 全彩孕交漫画福利啪啪吧| 成人香蕉xxxxxxx| 精品欧美日韩一区二区三区| 亚洲视频一区网站| 男女视频在线观看| 九九免费精品视频| 欧美亚洲欧美| 免费视频一区| 亚洲日本在线观看网址| 99在线观看视频免费| 国产亚洲精品第一综合linode |