請問大家一個恒壓供水問題:例,用PLC的PID和變頻器配合水泵做恒壓供水,在一臺水泵變頻供水不夠時切換到工頻,變頻再接入另一臺水泵
     問題:1。  不是說要變頻歸零后再啟動水泵,哪這里怎么使變頻歸零?
           2。  手動控制時一般用變頻啟動還是星三角形啟動?(對不能用直接啟動的電機)
  謝謝
xingwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 279 點
下載積分: 1213 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2007-07-30
最后登錄: 2024-11-19
查看xingwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-22 20:14
樓上所說是對的,但是既然設計了PLC那就要用上。如果變頻供水不夠用可以通過PLC自動啟動工頻加泵,變頻器不用歸零它會自動根據水壓的大小重新自動調整頻率來滿足壓力。啟動工頻泵要看電機功率的大小和變壓器的承載能力,一般情況下20KW以上的水泵電機用星三角啟動就可以了。不知能否幫得上你,僅供參考。

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品一区二三区在线观看| 免费观看全集| 丝袜美女被艹| 色香视频在线| 175m美女被网友灌醉啪啪玩脚| 欧美精品一国产成人性影视| 日本成人高清视频| 9久热这里只有精品视频在线观看| 欧美一区二区三区gg高清影视| 無码一区中文字幕少妇熟女网站| 70岁多老妇人特黄a级毛片| 王雨纯 羞羞| 五月桃花网婷婷亚洲综合| 久久永久影院免费| 久久re热在线视频精69| 小早川怜子亚洲综合中文字幕| 免费成年人在线视频| 99任你躁精品视频| 国产精品视频人人做人人爱| 色姑娘久久| 香蕉91| 丝袜高跟小说| 无码区国产区在线播放| 91粉色视频在线导航| 成年视频在线观看| 91九色在线视频| 免费在线看片网站| 香蕉久草在线| 亚洲第五色综合网啪啪| 福利色播| 国产xx肥老妇视频奂费| jizzjizzjⅰzz亚洲美女| 亚洲黑人巨大videos0| 日本道色综合久久影院| 男人的天堂久久爱| 免费看一区二区三区| 69福利区| 精品麻豆| 国产精品麻豆久久99| 好大好猛好爽好深视频免费| 范冰冰好紧好滑好湿|