樓主  發表于: 2011-01-12 18:21
本人在今天調查試伺服驅動器時發現一問題,用DRVI這指令時,如果輸出“+”脈沖,伺服驅動器帶動電機正常工作,但如果輸入“-”,PLC脈沖輸出點Y0有輸出,但伺服電機不動作,伺服驅動器沒有輸出脈沖顯示。我用的是MR-E系列驅動器,采用脈沖+方向控制,P21參數設置為0001。請問各位高手,這是什么原因。
佳史
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佳史的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-12 19:13
你看你選擇的輸出方式,是脈沖+方向,那輸出反向的時候,方向信號有沒有輸出,輸出的時候都以0點位參考點的,你要看脈沖當前位置是不是正值。查看當前存儲器位置。

主站蜘蛛池模板: 色老板在线观看| 免费午夜剧场| 色婷亚洲| 操娇妻| 褪色的憎恨| 99精品国产综合久久久久| 69日本xxxxxxxxx98| 日韩在线一区二区| 成人在线免费观看| 污樱桃视频| 精品成人一区二区三区免费视频| 日本h片在线| 操丝袜秘书| 草莓永久地域网名入2022| 女教师雪白老汉| 国产精品视频二区不卡| 欧美日韩精彩视频| 欧美一级一级做性视频| 99视频在线免费观看| 1024国产基地永久免费| 免费看麻豆视频| 精品一区在线| 国产小嫩模好紧| www.日日爱| 涩涩国产精品福利在线观看| chinese老头和老太交hd| chinese456老人gay| 欧美特一级| 免费看片黄| 亚洲激情在线| 91九色porn偷拍在线| 国产免费一区不卡在线| 毛片网站观看| 91久久国产成人免费观看资源| 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 99热这里只有精品免费| 福利国产片| 久久无码人妻AV精品一区| 亚洲精品国产在线| 欧美xxxxx性| 香蕉成人国产精品免费看网站|