28KW。如功率因數0。85測為=51A,
用戶: 計算結果: 截面 S = 25 平方
彎曲半徑 R = 506 mm 電纜重量 W = 1267 kg/km
計算功率 Pjs = 28 kw 計算電流 Ijs = 50.05A
功率因素 Cos = 0.85 相位 : 三相 校正系數 = 0.70
1:按線路壓降選擇時,截面 S = 10 平方 滿足
計算電壓降 U% = 3.515 % < 線路允許電壓降 = 4.00 %
U%= (1.7544x0.85+0.0940x1)x50.05x100x1.732/380*10
2:按靈敏度選擇時,截面 S = 25 平方 滿足
線路允許長度 L = 220V/(線路相保阻抗x1.3x自動開關整定電流x瞬動倍數 > 100.0m
723.2m = 220V/(2.7058x1.3x60Ax10) > 100.0m
注意:此計算未考慮上級系統,實際電纜長度可能會更短,截面要增加一檔。
3:按整定電流選擇時,截面 S = 25 平方 滿足
A,校正后載流量=樣本載流量x校正系數x樣本溫度/環境溫度
77.70 A=111.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后載流量/1.1 > 自動開關整定電流
77.70A/1.1=70.64A>60A