三菱PLC編程軟件寫好梯形圖,將單片機放置于梯形圖寫單片機(編程器)上,點擊:三菱PLC編程軟件菜單中的“PLC寫入”可以直接將梯形圖燒錄到51單片機內,51單片機可以執行PLC動作。從而達到代替昂貴復雜PLC,(編程器)所燒錄單片機支持232、485、人機、文本監控通訊功能。
編程器
本編程器支持以下指令
M0-M512,M512-M2560 (停電保持),
S0-S255, S512-S999 (停電保持),
T0-T99(100mS 定時器),T200-T219(10mS 定時器),T250-T255(100mS 累加定時器),
C0-C199,C200-C219(32位加減停電保持計數器),C235(32位高速加減停電保持計數器),
D0-D511,D512-D999(停電保持)
V0-V7,Z0-Z7。
M8000(運行監視觸點),M8001(運行監視反觸點).
M8002(初始化脈沖觸點),M8003(初始化脈沖反觸點).
M8004(錯誤指示觸點).
M8011(10毫秒時鐘脈沖),M8012(100毫秒時鐘脈沖),M8013(1秒時鐘脈沖),M8014(1分時鐘脈沖).
M8020(零位標志),M8021(借位標志),M8022(進位標志).
M8029(指令執行結束標志).
M8033(內存保持觸點).
M8034 (禁止輸出觸點).
M8200-M8203(C200-C203的計數方向).
M8235(C235的計數方向).
D8000(監控定時器設定值).
D8012(最大掃描時間).
D8140(Y0脈沖輸出計數寄存器)
D8030,D8031 (12為電位器輸入)
7 指令表
本產品目前支持Fx2N的以下命令:
基本指令:
LD,LDI,AND,ANI,OR,ORI,INV,OUT (OUTT,OUTC),SET,RST, ANB,ORB,LDP,LDF,ANDP,ANDF,
ORP,ORF,PLS,PLF,MPS,MRD,MPP,MC,MCR,RET,NOP,END.
步進指令:
STL:支持最大8路并行分支,不同的狀態號可以有雙重線圈,相鄰的狀態號也可以有雙重線圈.
接點比較指令:
LD>=,LD<=,LD>,LD<,LD<>,LD=,AND>=,AND<=,AND>,AND<,AND<>,AND=,OR>=,OR<=,OR>,OR<,OR<>,OR=.
傳送與比較指令:
MOV,CML,XCH,BCD,BIN,CMP,ZCP,FMOV.
四則運算指令:
ADD,SUB,MUL,DIV,INC,DEC,WAND,WOR,WXOR,NEG.
循環移位指令:
ROR,ROL,RCR,RCL.
數據處理指令:
ZRST,DECO,ENCO,SUM,BON,MEAN.
程序流程指令:
CJ(最大16個地址),CALL(最大5級嵌套,16個子程序),SRET,FEND,WDT,FOR(最大5級嵌 套),NEXT.
方便指令:
ALT.
高速處理指令:
REF,REFF,MTR,PWM(支持Y0,Y1各一路,可同時使用),SPD(僅支持X0且一條),PLSY(僅支持Y0一路)
外圍設備I/O口:
SEGD.
外圍設備SER指令:
ASCI.
浮點數指令:
SWAP.
目前可生成16進11出PLC核心芯片,更多信息請登錄