用M0 M1 就可以了,至于你要讓電機怎樣工作,就要看你的程式是怎樣寫的,你在程式里要電機怎樣動作,它就會怎么動作的,最主要的是寫好程式,還有要多看一下變頻器的說明書、 |
|
---|---|---|
|
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
|
我以前用1秒脈沖點過,變頻器根本沒反應(東元的),后來我想是加減速時間問題,把加減速時間設定再短也沒反應,都說可以,那我是見到鬼了,不知可以的是何品牌。 |
---|---|
|
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
|
我的意思是變頻器點動可否用正反轉端子,PLC給它一個脈沖信號就點動一下,如果PLC給它連續信號它就正傳或反轉? 可以實現的,你用電平控制正反轉就可以了 |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
|
停止就會是點動。你用硬線連接就要用點動端子。一個是連續的轉動信號。一個是按鈕信號。Ok |
---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
加速時間=0 試一下 |
|
---|---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
MO、M2同時閉合正轉點動,M1、M2同時閉合反轉點動,M2控制變頻器寸動開關。 |
---|---|
|
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
|
變頻器控制端子有寸動的端子,直接用PLC的輸出做一個2秒帶寬的脈沖給寸動端子就可以了! |
---|---|
|