樓主:
分幾步!《前提是樓主線檢查好的!。!坦克鏈線無破損》
第一、如果是送電就跳!查1、變壓器雜間短路、對地短路。2、變頻器輸入三相間短路,內部對地短路
第二、啟動電機M1 M2 跳電!樓主已查過線(沒問題)!直接查電機M2的三相電阻平衡?如果都沒問題查鉗工減速箱
第三、如果啟動電機M3跳電!主查電機M3 對地 三相平衡 都是OK的實在沒轍(就脫開電機運轉,查鉗工減速箱)
第四、“別人說是中間繼電器的響應時間跟接觸器以及PLC有點沖突”》樓主的設備應該吊車之類的設備,電機M1\M2應該是同時運行的!解決辦法:把電機M1\M2中間繼電器和接觸器合并成一套動作《加大接觸器的載容量》 就解決了響應時間《以我看不是這問題、不然樓主的電流是怎么測的!哈哈??
樓主留言:
送電后用了5,6個小時跳的,
[ 此帖被jiangzhuang在2011-03-14 17:53重新編輯 ]