    小弟在看完三菱編程手冊PID控制部分后有這個問題,實際調試中經常會把P;I;D;以及SV;采樣周期等參數放到觸摸屏上,以方便隨時更改。
  但這里看到例程中這些參數都是以SM402為起始的語句中,SM402只在PLC運行時掃描一個周期,那這樣不是在一個周期以后的運行中無法修改了?想要修改還得停了PLC,修改后,再次運行PLC。這一起一停很是麻煩。
  這里小弟想請教下怎么寫才能讓PLC運行過程中也可以修改PID控制參數。不知道把語句起始的SM402改成SM400可以嗎?這樣會不會出錯?我手頭沒有PLC,我法測試。或者還有什么方法可以做到這個要求。要是能有例子程序那就更好了。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-01-25
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-23 19:57
直接修改相應的P,I,D,SV等數據寄存器的數據就可以了

主站蜘蛛池模板: 美女全身体光羞羞漫画 | 男人的天堂视频 | 亚洲国产精久久久久久久 | 极品久久| 国内精品久久久久久久久 | 男人视频网站 | 日本天堂影院在线播放 | 操乳 | 免费高清www动漫视频播放器 | 久久免费看少妇级毛片蜜臀 | 99热这里只有精品久久免费 | 午夜办公室在线观看高清电影 | 国产成人免费高清激情明星 | yellow视频在线观看免费 | 精品欧美一区二区精品久久 | 91国内精品久久久久影院优播 | 久久青草免费91线频观看站街 | 美女张开腿让男人桶的 视频 | 添逼逼视频 | 精品国产免费久久久久久 | 胖女性大bbbbbb | 国内久久婷婷综合欲色啪 | 男人午夜免费视频 | 好吊操这里有精品 | 为什么丈夫插我我却喜欢被打着插 | 成人做视频免费 | 成全动漫视频在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久威 | 亚洲视频国产精品 | 亚洲AV永久无码精品澳门 | 色婷婷影院在线视频免费播放 | 精品视频在线免费观看 | 婚前试爱全集免费观看 | 国产午夜永久福利视频在线观看 | 爱情岛论坛亚洲品质自拍视频 | 亚洲黄网站wwwwww | 亚洲精品私拍国产福利在线 | 岛国在线播放v片免费 | 国产午夜视频在线观看网站 | 美女的隐私无遮挡撒尿 | 男人的天堂视频 |