1200PLC 關于MODBUS RTU 通訊指令里的 DATA_PTR 參數, 正常都是填P#DB1.DBX0.0 INT 10; 這樣的指針格式,如何將這個參數做成變量啊?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5200 個
工控威望: 7423 點
下載積分: 158799 分
在線時間: 3161(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 5天前
1、Modbus RTU指令版本4.0開始支持優化的數據塊;
2、DATA_PTR 參數應該指向BOOL/BYTE/INT/DINT(常用的數據類型都支持)或其數組。
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1059 個
工控威望: 1199 點
下載積分: 2896 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-11-25
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 5天前
同1樓,我都是用數組代替,數組容量要大于等于通訊量就行。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)
zhangshihui
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 97 點
下載積分: 624 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-11-22
查看zhangshihui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 4天前
數組沒問題 關鍵是只是1個固定的數組啊 我現在想的是引腳全部是變量 通過變量來尋址不同的數組
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-11-25
查看明維修的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 前天
圖片:
這樣不就可以了嗎?

主站蜘蛛池模板: 国产欧美精品| 亚洲国产成人久久77| 天美影视文化传媒mv免费| 暖暖的韩国免费观看| 精品国产免费观看一区高清| 亚洲天堂在线视频观看| 4虎影院在线观看| 国产射频放大器| 欧美xxx000喷水| 国产美女屁股直流白浆视频无遮挡| 97网站| 亚洲天堂在线视频观看| 4438全国最大免费观看| 国产亚洲女人久久久久久| 日韩精品视频美在线精品视频| 黄动漫软件车车好快的车车| 狠狠婷婷综合缴情亚洲| 天堂中文在线免费观看| 日产乱码卡1卡2卡三卡四在线| 狠狠综合网| 国产特黄一级一片免费| 天天综合天天综合色在线| 小兰被扒开内裤露出p| 午夜免费啪视频观看视频| 91chinese 永久免费| 操人网| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 欧美日韩亚洲国内综合网香蕉| 久久精品国产免费播高清无卡| а天堂中文最新版在线官网视频| 男男gaygays中国| 亚洲精品一区制服丝袜| 欧美大陆日韩一区二区三区| 短篇艳妇系列| 久久国产视频网站| 国色天香社区在线视频播放| 欧洲肥女大肥臀tv| 青青青草国产线观| 天堂在线中文字幕| 欧美一区二区三区免费高| 全彩成人18h漫画|