hsl199
級別: 略有小成
|
請問各位大蝦用三菱PLC做個先進先出程序怎么做?就是個框先村存料再出料,出的時候按先進入的料先出來,這個順序,不知道FX1N的有不有這種功能指令,請大家指點,或有什么方法可以做到! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
FX1N沒有FIFO指令,因此你需要自己通過編程編寫隊列結構。 |
---|---|
|
烏龜船長
級別: 網絡英雄
|
你用FOR NEXT 指令,,每進一個框給個序列號,比如 1,2,3,4等等,,比較數值大小就知道先進的數值小,,后進的數值大。。小的先出,大的后出 就是FIFO了。。我們經常用的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
烏龜船長
級別: 網絡英雄
|
圖片:
圖片:
這是Q系列的CPU ,,吧FIFO做成塊,,直接調用 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
烏龜船長
級別: 網絡英雄
|
你說的很對,Q是有FIFW FIFR指令, 干過三菱編程的都曉得,,我也不是沒事找事做的, 以前在多道存儲區用過FIFW,但是發現fifw也是有缺點的。。 所以就開發了這個FIFO塊,此塊帶有 修改數據,插入數據,刪除數據的功能,已經相當成熟,穩定了, 現在的現場都用這個FIFO塊,直接調用就好了,,哦 說句 我是做汽車行業的 |
---|---|
|