yangjunhua
級別: *
|
圖片:
幫我看看這個程序,為什么狀態s20轉移到s21后,狀態s20不能復位呢?順控指令不是一個狀態轉移到另一狀態,前一狀態自動復位嗎?難道還要用rst s20來復位嗎? |
---|---|
|
yangjunhua
級別: *
|
圖片:
謝謝bu508,我剛改了一下,可以了,格式不對,不能直接用線圈s20驅動,要用stl s20才可以!問題已解決,但不是太明白! |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
兩種是不同的: 前面的轉成LD指令: ANI X033 SET S20 LD S20 步進應為左面的。SET S20 STL S20 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
向往人生
上海振黔自動化控制設備有限公司
級別: 工控俠客
|
你這種情況是把S當普通的中間繼電器用.如果要達到你想要的效果 要有 STL S20 STL S21 這樣的字樣,最后還要加RET 建議您多看下編程手冊 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
我從手冊上剪下來的,大家看看有問題嗎?與一樓的有區別嗎? |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
|
|
---|---|---|
|
yangjunhua
級別: *
|
圖片:
我照手冊上與下的程序,在模擬時還是不能實現!大家看看到底是怎么回事?最后的RET還是要直接與母線連接才可輸入。 |
---|---|
|
yangjunhua
級別: *
|
我個人認為是手冊上介紹有問題,不能采用這種方法編程,應該只能用STL s20不能用類似線圈一樣驅動s20!否剛要在下一狀態結束時用rst s20才可!有高手指點一下,我說的對不對?最好在真正仿真后再說,不能聽信手冊! |
---|---|
|