我設置的網絡參數是與觸摸屏連接的參數
程序下載到plc里面后
打到RUN后出現ERR燈閃
請問我具體改怎么解決報警問題
報警參數是
出錯代碼一覽表[出錯代碼3105]
◆相應的CPU 基本型QCPU,高性能型QCPU,過程控制CPU
=====================================================================================
◆出錯代碼(SD0) 3105
◆出錯信息 LINK PARA. ERROR
◆公共信息(SD5~15) 文件名稱/驅動器名稱
◆個別信息(SD16~26) 參數號
◆LED狀態(RUN) 熄燈
◆LED狀態(ERROR) 閃爍
◆CPU運行狀態 停止
◆檢測時間 電源接通/復位時/STOP→RUN時
◆出錯內容和原因
(1)在多CPU系統中,受其它站控制的CC-Link模塊被指定為CC-Link網絡參數的起始I/O號。
(2)雖然在網絡參數中設定的CC-Link模塊數是一個或者更多,實際安裝的模塊數卻是0。
(3)公共參數中的起始I/O號和實際安裝的I/O號不同。
(4)CC-Link模塊數設置參數的站類型不同于實際安裝的站類型。
◆對策
(1)刪除受其它站點控制的CC-Link模塊的CC-Link網絡參數。
(2)將設置更改為受自站控制的CC-Link模塊的起始I/O號碼。
(3)改正和寫入網絡參數。
(4)如果改正之后還發生出錯,這表明是硬件故障。
(請到附近的三菱電機FA中心或者三菱電機的分公司,代理商說明故障癥狀,進行咨詢。)