qiyun0528
級別: *
|
LD 0。00 MOV #2000 H0 為什么當0。00閉和的時候,H0。03沒有接通呢?到底是哪個點接通了啊 希望知道的具體的說下,謝謝 |
---|---|
|
龍行天下588
廣交工控人才。和技術交流QQ1069743610
級別: 略有小成
|
是一個傳送時間嗎 |
|
---|---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
用位傳送才可以,要H0.03置位,以下: LD o.oo MOVB #1 #300 H0 [ 此帖被hlq_0815在2011-04-25 12:39重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
hawson
QQ:1056748134
級別: 論壇先鋒
|
我來! LD 0.00 MOV #2000 HR0 是把#2000送HR0 #2000= 0010 0000 0000 0000(16位) 對應HR0是HR0.15 HR0.14 HR0.13 ......HR0.01 HR0.00(16位) 所以這條命令執(zhí)行后是 HR0.13 ON 其他OFF |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網(wǎng)絡英雄
|
8樓的還沒回答就正確,那8樓的壓力有點大。 |
|
---|---|---|
|
dream8888
級別: *
|
八樓的在哪?4樓的解釋的已經(jīng)很詳細了!一定要理解PLC指令執(zhí)行的原則! |
---|---|
|