一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-05 17:31
深井泵 45KW  電纜配幾平方的  急!!!!!  控制柜到泵距離850米     打聽一下最少都要用120平方的  需要做過這方面的證實      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新編輯 ]
dnvihc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 239 點
下載積分: 5857 分
在線時間: 562(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2024-06-30
查看dnvihc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-05 17:54
25平方電纜的要國標
dream8888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dream8888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-05 17:58
用35的吧,這樣不用考慮國標不國標了, 不擔心買假的!
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 562(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-10-14
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-05 18:30
這麼遠的距離要考慮電壓降,35平的太小。45KW 850米,電壓降粗算一下大概為30多V。如果要把電壓降控制在5%內20V左右,最小50平,最好70平。
以上個人意見,LZ參考。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wslok) 這個壓降值怎么算出的? ..
  • 熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377
    zgf889
    走別人的路,讓別人走投無路
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 699 個
    工控威望: 718 點
    下載積分: 1356 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2007-10-21
    最后登錄: 2024-11-03
    查看zgf889的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-05-05 18:31
    35mm最好!!
    健康報
    書到用時方恨少
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 230 個
    工控威望: 359 點
    下載積分: 2311 分
    在線時間: 197(小時)
    注冊時間: 2010-11-16
    最后登錄: 2023-02-27
    查看健康報的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-05 19:44
    銅線50 鋁線70 距離太遠如果近距離35就可以 最好是拉個控制線經濟實惠
    [ 此帖被健康報在2011-05-07 19:19重新編輯 ]
    dujiang100
    我是一只小小鳥
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 440 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-05 20:17
    距離太遠,這方面學習一下,沒搞過.
    sunchuan0530
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 33 個
    工控威望: 132 點
    下載積分: 466 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2011-03-10
    最后登錄: 2017-05-13
    查看sunchuan0530的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-05-05 20:31
    這個有沒有具體的公式?
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 966 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-05-05 21:04
    銅的電阻率20Ω/1Km*1mm2, P(45kw)=√3*U(380V)*I*COS∮(0.85)  I=80.5A      L=0.85Km 如果用95的銅芯線電壓降為28.8V,選擇95的銅芯線比較合適,70偏小,120不算浪費。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xbc5620924) 熱心助人
    中國工控
    學習
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 482 個
    工控威望: 662 點
    下載積分: 2147 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-07-16
    最后登錄: 2023-04-05
    查看中國工控的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-05-05 21:07
    我噶感覺35平方的應該可以,45KW交流電機電流應該是125A左右,距離不算遠,壓降不大,35的應該沒有問題的
    樓主留言:
    距離有850米還不算遠呀
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 966 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-05-05 22:25
    9樓的兄弟:45KW的電機電流有125A,是哪個廠家生產的,JO2型電機也沒有125A啊,要是真的有125A,120平方的銅芯線也不能滿足要求喔?35平方的銅芯線850米長電阻值有多少歐姆?在這里不僅要考慮導線的載流量還要考慮線路的電壓降,不然線路敷設好了來投入運行時才發覺電機轉不了或工作不正常,別人要笑話你這個師傅是水貨。
    [ 此帖被liuhuaxing在2011-05-05 22:35重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xbc5620924)
    二球一哥
    沒有個性不簽名
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 280 個
    工控威望: 388 點
    下載積分: 8433 分
    在線時間: 244(小時)
    注冊時間: 2009-09-24
    最后登錄: 2024-03-04
    查看二球一哥的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-05-05 22:49
    35或者50的應該可以了,95以上的老板要炒你魷魚了

    主站蜘蛛池模板: 思思玖玖玖在线精品视频| 人与善交大片免费看| 91免费播放人人爽人人快乐| 四虎国产| 18亚洲chinese男男1069| 久久影院中文字幕| 欧美一区二区三区精品国产| 国产91 最新 在线| 亚洲精品私拍国产福利在线| 免费观看无人区完整版| 好男人在线观看hd中字| a毛片在线免费观看| 男人操女人视频| 国产自精品| 扒开老女人| 色综合97天天综合网| 日韩美一区二区三区| 国产欧美在线播放| 黑人粗长大战亚洲女| 99热99在线| 污丝瓜视频| 美女把小内内脱个精光打屁屁| 非洲黑人gay巨大| 4hu影院永久在线播放| 日韩一区二区三区免费| 欧美美女被艹| 男女小视频在线观看| 色怡红院| 男同志gays| 51精品| 黄绝一级| 国内外成人在线视频| 欧美兽皇另类| 日本高清动作片www欧美| 亚洲 日韩 自拍 视频一区| 黑人粗长巨茎小说| 纲手被漫画aⅴ| 精品suv一区二区三区| 日韩国产欧美一区二区三区| 日本黄a三级三级三级| 日本在线视频免费看|