我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-14 20:46
你用CAD畫出接線圖傳上來我幫你分析
hp_809026165
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 166 點
下載積分: 800 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2015-03-22
查看hp_809026165的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-14 20:52
好象與配電系統的接地方式有關系,詳細記不清了.
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-13
查看slik的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-14 21:36
如果零線沒有接入漏電開關,而你兩相開關又是使用零線的有電流從零線通過,那當然就會跳了!
bellychang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 171 點
下載積分: 930 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-02-25
最后登錄: 2014-06-02
查看bellychang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-14 23:29
做個標記 學習中
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-03-04
查看二球一哥的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-14 23:36
肯定跳閘的,三相漏電開關下面又接了單相220V的電器,一部分電流通過零線了,導致那三相電流不平衡了,漏電保安器肯定動作
dingp
現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 387 點
下載積分: 88992 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2022-01-24
查看dingp的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-05-28 06:14
支持5樓的說法
齊心
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看齊心的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-05-28 07:08
做個標記 學習中
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63336 分
在線時間: 735(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-16
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-05-28 08:46
換一個三相四線的漏保,就好了
405642732
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看405642732的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-05-28 14:41
學習中,我準備好筆記本了?
carltybh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看carltybh的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-05-28 15:29
總漏電開關換成三相四線的就不會跳閘了
博世變頻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 793 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2019-11-23
查看博世變頻的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-05-28 20:19
三相三線漏電斷路器下口不能單走單相照明電,二次線路的火線也不能從三相三線漏電下口取。

主站蜘蛛池模板: 热99re久久精品国产| 日出水了特别黄的视频| 99热成人精品热久久669| 亚洲激情在线视频| 91短视频版高清在线观看免费| 精品国产中文字幕在线视频| 亚洲国产精品无码中文字满| 国产精品麻豆久久99| 成人国产在线播放| 欧美交换乱理伦片120秒| 无人区尖叫之夜美女姐姐视频| 高清毛片aaaaaaaaa片| 日本福利网| 小兰被扒开内裤露出p| 韩国三级理韩国三级理人伦| 黑人同学征服教师麻麻| 777奇米影视一区二区三区| 欧美老骚| 免费a视频在线观看| 99热久久国产精品这里| 大学第一次基本都没了| 51xtv成人影院| 美女毛片在线| 帅小伙和警官同性3p| 国产精品特黄毛片| uoco福利姬| 动漫jk美女被爆羞羞漫画| 久久久久久久伊人电影| 色聚网久久综合| 欧美一区二区日韩一区二区| 草草视频人人爽| 国产成人亚洲精品乱码在线观看| 国产一区二区三区丶四区 | 亚洲精品久久碰| 视频在线视频免费观看| 青青草国产精品久久久久| 美女翘臀跪床被打屁股作文| 201天天爱天天做| 国产日韩高清一区二区三区| 国产高清在线播放免费观看| 狠狠久久久久综合网|